Здравствуйте, форумчане! Недеюсь на вашу помощь!
В проекте моего дома имеется колонна, поддерживающая часть перекрытия второго этажа (см. картинку). Перекрытия - пустотные плиты перекрытия. Материал стен - газосиликатные блоки с утеплителем. Плита перекрытия ляжет на прогон. Колонна предполагается монолитная 300х300. Ростверк 300х400(h). Каким образом выполнить соединение колонны с ростверком. Может быть выпуски арматуры из ростверка сделать перевязать ее с арматурой колонны, а ее в свою очередь с арматурой прогона? Нигде не нашел информации. Также немного увеличил шаг опор под ростверком (1200мм), чтобы передать вес второго этажа на основание. Правильно ли это? Эскизы прикрепленных изображений |
unambigos |
Apr 24 2015, 10:03 PM
Сообщение
#2
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 10-April 15 Пользователь №: 40,712 Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ |
Ход Ваших мыслей правильный. Немного непонятна фраза "передать вес второго этажа на основание", объясните подробнее. Получается, что вес части комнаты на втором этаже с плитой перекрытия и прогоном будет через колонну опираться сосредоточенно в угол ростверка, то есть нагрузка неравномерная, как в случае со стеной. И чтобы этот вес передать на грунт, я уменьшил шаг близлежащих опор. |
бэтон |
Apr 27 2015, 02:40 AM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Получается, что вес части комнаты на втором этаже с плитой перекрытия и прогоном будет через колонну опираться сосредоточенно в угол ростверка, то есть нагрузка неравномерная, как в случае со стеной. И чтобы этот вес передать на грунт, я уменьшил шаг близлежащих опор. Благодаря ростверку нагрузка будет перераспределена на другие опоры. Все верно сделали. |