ростверк, брак при залифке |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
ростверк, брак при залифке |
саша 1974 |
May 31 2011, 12:39 PM
Сообщение
#1
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
Помогите добрым советом . 28- мая залил ростверк миксером арматуру не вязал между собой а так положил ,легла в кривь и вкось арматура . Опалубку в двух местах выдовило . Бетон заказывал марку -200 схватился примерно за два часа в одну манолитную плиту. Настроение ноль.
Надеюсь на чудо столбы зделанные по ТИСЭ расширение 50см простояли две суровых зимы не капельки не тронулись с места. Вовторых у меня не пучинестый грунт Ну и втретьих на ростверк хочу положить сетку метал для кладки Перед тем как начать формовать блоки ТИСЭ-2 Строение баня 5,55 на 5,55 одна внутреняя несущая стена http://www.ti-se.ru/forum/style_images/1/f...icons/icon9.gif |
бэтон |
May 31 2011, 05:04 PM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Помогите добрым советом . 28- мая залил ростверк миксером арматуру не вязал между собой а так положил ,легла в кривь и вкось арматура . Опалубку в двух местах выдовило . Бетон заказывал марку -200 схватился примерно за два часа в одну манолитную плиту. Настроение ноль. Надеюсь на чудо столбы зделанные по ТИСЭ расширение 50см простояли две суровых зимы не капельки не тронулись с места. Вовторых у меня не пучинестый грунт Ну и втретьих на ростверк хочу положить сетку метал для кладки Перед тем как начать формовать блоки ТИСЭ-2 Строение баня 5,55 на 5,55 одна внутреняя несущая стена http://www.ti-se.ru/forum/style_images/1/f...icons/icon9.gif А в чем собственно проблема, в арматуре или в том, что опалубку выдавило? Если в арматуре, то страшного здесь ничего нет, по сравнению со столбами требования к ростверку в данной технологии минимальны. То что опалубку выдавило тоже не беда- даем бетону затвердеть, разбираем опалубку, аккуратно обрезаем (обрубаем) ненужный бетон, штукатурим. А фото посмотреть можно? |
саша 1974 |
May 31 2011, 05:51 PM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
А в чем собственно проблема, в арматуре или в том, что опалубку выдавило? Если в арматуре, то страшного здесь ничего нет, по сравнению со столбами требования к ростверку в данной технологии минимальны. То что опалубку выдавило тоже не беда- даем бетону затвердеть, разбираем опалубку, аккуратно обрезаем (обрубаем) ненужный бетон, штукатурим. А фото посмотреть можно? В армотуре т.к я послушав водителя миксера укладку арматуры начал после разгруски бетона , а он очень быстро схатывался и прутки легли не горизонтально , а какбы по диогонали на одной из сторон роствера откуда начанал слив бетона водитель.Фото завтра постараюсь выложить. Спасибо за подсказку. |
бэтон |
May 31 2011, 06:34 PM
Сообщение
#4
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
В армотуре т.к я послушав водителя миксера укладку арматуры начал после разгруски бетона , а он очень быстро схатывался и прутки легли не горизонтально , а какбы по диогонали на одной из сторон роствера откуда начанал слив бетона водитель.Фото завтра постараюсь выложить. Спасибо за подсказку. Нижние прутки арматуры лежат горизонтально!? |
саша 1974 |
Jun 1 2011, 07:58 AM
Сообщение
#5
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
Нижние прутки арматуры лежат горизонтально!? Некоторые да где бетон довал , а некоторые нет где просто я немог продавить бетон . Поэтому прутки арматуры нижние где то по горизонтале , а где то нет . Но в любом случее я ложил три прудка диаметр 12 мм как мог снизу и сверху по три прудка |
Vadim |
Jun 1 2011, 01:31 PM
Сообщение
#6
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 584 Регистрация: 20-July 06 Из: Омск Пользователь №: 645 |
...по сравнению со столбами требования к ростверку в данной технологии минимальны... ну так и есть. периметр небольшой, чё сами не лили? -------------------- Стройтесь сами, а то вас построят.
|
бэтон |
Jun 1 2011, 03:42 PM
Сообщение
#7
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Некоторые да где бетон довал , а некоторые нет где просто я немог продавить бетон . Поэтому прутки арматуры нижние где то по горизонтале , а где то нет . Но в любом случее я ложил три прудка диаметр 12 мм как мог снизу и сверху по три прудка Схематично покажитете как у Вас расположена арматура. Со слов не совсем понятно. Да и фото ростверка ждем? |
саша 1974 |
Jun 1 2011, 07:42 PM
Сообщение
#8
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
|
саша 1974 |
Jun 1 2011, 08:15 PM
Сообщение
#9
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
|
бэтон |
Jun 1 2011, 08:50 PM
Сообщение
#10
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
|
саша 1974 |
Jun 2 2011, 03:28 AM
Сообщение
#11
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: 6-October 09 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33,525 |
Судя по схеме расположения арматуры страшного ни чего нет. Гидроизоляцию стенок опалубки из пленки делали? А что со столбом на последней фото? Рубероида малость нехватило,пришлось плёнкой доделавать.А так в идиале конешно лучше рубероидом всё надо было сделать. Cо столбом всё впорядке просто бетон по кугу его так обнял. Спосибо за совет и консультацию . |
Упрощённая версия | Сейчас: 24th April 2024 - 01:53 PM | |
|