Автор: AlexGS Jan 26 2012, 10:28 AM

Здравствуйте уважаемые. Задача- сделать вытяжную вентиляцию посредством трубы из ТИСЭ2 каналов штук пять. У Яковлева задача реализована с применение подпорной стенки, либо с натянутым тросом по центральному каналу. Есть идея для упрочнения конструкции проармировать ( пара арматурин 12 или 10 ) и забетонировать один центральный канал (по методике строительства колонн по ТИСЭ) и подпорных стенок и прочих моментов не применять. Покритикуйте плиз.

P.S. Высота трубы от перекрытия метра 4.

Автор: shmiz Mar 2 2012, 08:24 PM

QUOTE(AlexGS @ Jan 26 2012, 07:28 AM) *

Здравствуйте уважаемые. Задача- сделать вытяжную вентиляцию посредством трубы из ТИСЭ2 каналов штук пять. У Яковлева задача реализована с применение подпорной стенки, либо с натянутым тросом по центральному каналу. Есть идея для упрочнения конструкции проармировать ( пара арматурин 12 или 10 ) и забетонировать один центральный канал (по методике строительства колонн по ТИСЭ) и подпорных стенок и прочих моментов не применять. Покритикуйте плиз.

P.S. Высота трубы от перекрытия метра 4.

Мне кажется, что одного канала недостаточно будет, т.к. он будет поддерживать только те блоки, которые перевязаны с этим каналом. Т.е. если каналов будет 5, то по логике перевязки блоков вам потребуется 3 монолитных канала... И еще вопрос - монолитный канал будет с армопоясом связан?

Автор: Foma Mar 3 2012, 04:12 AM

QUOTE(AlexGS @ Jan 26 2012, 02:28 PM) *

Здравствуйте уважаемые. Задача- сделать вытяжную вентиляцию посредством трубы из ТИСЭ2 каналов штук пять. У Яковлева задача реализована с применение подпорной стенки, либо с натянутым тросом по центральному каналу. Есть идея для упрочнения конструкции проармировать ( пара арматурин 12 или 10 ) и забетонировать один центральный канал (по методике строительства колонн по ТИСЭ) и подпорных стенок и прочих моментов не применять. Покритикуйте плиз.

P.S. Высота трубы от перекрытия метра 4.



У меня две вент. трубы по центральной оси дома, которые являются продолжением внутренних несущих стен по ТИСЭ-2. Высота трубы от стены - 15 рядов блоков (т.е. 2.25м). Трубы так-же выполняют роль промежуточных опор конькового прогона (величина пролета 3.88м).
Трубы нагружены и связаны с фронтонами стропильной конструцией (куда они денутся).
Никаких дополнительных мер по упрочнению труб не применял.

Здесь можно кое что посмотреть на эту тему:
http://okolotok.ru/showthread.php/21504-Дом-9х12-Стропильная-конструкция-и-кровля

Автор: AlexGS Mar 7 2012, 09:31 AM

QUOTE(shmiz @ Mar 2 2012, 05:24 PM) *

Мне кажется, что одного канала недостаточно будет, т.к. он будет поддерживать только те блоки, которые перевязаны с этим каналом. Т.е. если каналов будет 5, то по логике перевязки блоков вам потребуется 3 монолитных канала... И еще вопрос - монолитный канал будет с армопоясом связан?

Про связь с армопоясом пока мучаюсь мукою, вопрос в разработке. Решил еще рассмотреть такой вариант- сделать вент. трубу шириной в 0,5 м т.е. в длинну блока тисе 6 вент каналов плюс совместить с кипичным дымоходом для дровяной водогрейки, сделать некоторое уширение фундамента под эту конструкцию. Ветровую нагрузку мне кажется должно выдержать.

как то-так

http://photo.qip.ru/users/kuzmsk/200699735/208738013/

пустоты вокруг кирпичей залить бетоном и туда 3 вертикальных арматурины

Автор: AlexGS Mar 8 2012, 09:28 AM

QUOTE(Foma @ Mar 3 2012, 01:12 AM) *

У меня две вент. трубы по центральной оси дома, которые являются продолжением внутренних несущих стен по ТИСЭ-2. Высота трубы от стены - 15 рядов блоков (т.е. 2.25м). Трубы так-же выполняют роль промежуточных опор конькового прогона (величина пролета 3.88м).
Трубы нагружены и связаны с фронтонами стропильной конструцией (куда они денутся).
Никаких дополнительных мер по упрочнению труб не применял.

Здесь можно кое что посмотреть на эту тему:
http://okolotok.ru/showthread.php/21504-Дом-9х12-Стропильная-конструкция-и-кровля


У меня дымоход будет совмещен с вентиляцией, совмещать с коньковым прогоном побаиваюсь, хотя идея хорошая.

Давно по фоткам наблюдаю за вашей стройкой- вы молодец!

Автор: Foma Mar 9 2012, 01:14 AM



Третья труба на моей крыше имеет пять каналов: два дымоходных и три вентиляционных.
В дымоходные каналы планирую вкладыши из нержавейки диаметром на 150мм.

Автор: AlexGS Mar 9 2012, 09:35 AM

QUOTE(Foma @ Mar 8 2012, 10:14 PM) *

Третья труба на моей крыше имеет пять каналов: два дымоходных и три вентиляционных.
В дымоходные каналы планирую вкладыши из нержавейки диаметром на 150мм.


В общих чертах понятно. А вот вопрос еще кстати- при устройстве дымоходных каналов применяли жаростойкий бетон или особо не заморачивались?

Автор: Foma Mar 10 2012, 02:22 PM

QUOTE(AlexGS @ Mar 9 2012, 01:35 PM) *

В общих чертах понятно. А вот вопрос еще кстати- при устройстве дымоходных каналов применяли жаростойкий бетон или особо не заморачивались?


Не заморачивался.
Дымоход ведь не камера сгорания.

Автор: AlexGS Mar 11 2012, 09:05 AM

QUOTE(Foma @ Mar 10 2012, 11:22 AM) *

Не заморачивался.
Дымоход ведь не камера сгорания.


Тогда советую соблюсти каким либо образом условие- не выше 300 градусов в дымоходе.

"В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня. При температуре выше 550° зёрна кварца в песке и гранитном щебне начинают растрескиваться вследствие перехода кварца при этих температурах в другую модификацию (тридимит), что связано со значительным увеличением объёма зёрен кварца и образованием микротрещин в местах соприкосновения зёрен заполнителя и цементного камня."

взято отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Стойкость_бетона