pin4uk
Feb 19 2012, 09:12 AM
Сообщение #1


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



Добрый день.
Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше.
Вводные таковы.
Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов.
Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см.
Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном.
В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см.
Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры.
Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения.
Каковы будут Ваши мнения?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 19 2012, 10:35 AM
Сообщение #2


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 09:12 AM) *

Добрый день.
Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше.
Вводные таковы.
Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов.
Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см.
Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном.
В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см.
Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры.
Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения.
Каковы будут Ваши мнения?

А есть общее фото ростверка?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 19 2012, 10:47 AM
Сообщение #3


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



Такое пойдет?
https://lh6.googleusercontent.com/-6LKT8_km...KQ/s800/002.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lzYVJ6kX...dE/s800/003.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Q9tQRwAj...2I/s800/001.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-BnwYnFus...q0/s800/001.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VSfKNQ-a...gQ/s800/001.jpg
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 19 2012, 11:14 AM
Сообщение #4


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится.

QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 10:47 AM) *

Аккуратно сделано, молодцы!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 19 2012, 11:19 AM
Сообщение #5


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(бэтон @ Feb 19 2012, 12:14 PM) *

Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится.
Аккуратно сделано, молодцы!


Спасибо, дай то бог.
Замазывать надо чем-то специализированным для трещин?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 19 2012, 11:36 AM
Сообщение #6


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 11:19 AM) *

Спасибо, дай то бог.
Замазывать надо чем-то специализированным для трещин?

Можно цементом, разбавленным в жидком стекле, кисточкой замазать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 19 2012, 12:13 PM
Сообщение #7


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(бэтон @ Feb 19 2012, 12:36 PM) *

Можно цементом, разбавленным в жидком стекле, кисточкой промазать.


Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 09:38 AM
Сообщение #8


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 23 2012, 09:52 AM
Сообщение #9


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 10:38 AM) *

Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!

Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 10:08 AM
Сообщение #10


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 10:52 AM) *

Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной.

Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном.
А вот по стенам пойдет и доберется до трещины.
Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь.


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 23 2012, 10:18 AM
Сообщение #11


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 11:08 AM) *

Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном.
А вот по стенам пойдет и доберется до трещины.
Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь.


Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 10:35 AM
Сообщение #12


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 11:18 AM) *

Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона.

Посоветовался с еще одним спецом. Наше солидарное мнение - усё у порядке, шеф, ростверк достаточно мощный - от 50 см.
Но газобетон нужно армировать по всем правилам!


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 23 2012, 12:14 PM
Сообщение #13


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 11:35 AM) *

Посоветовался с еще одним спецом. Наше солидарное мнение - усё у порядке, шеф, ростверк достаточно мощный - от 50 см.
Но газобетон нужно армировать по всем правилам!


Ну спасибо Вам и Вашему спецу, успокоили. А то меня на forumhouse кошмарят не по детскому.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 12:29 PM
Сообщение #14


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 01:14 PM) *

Ну спасибо Вам и Вашему спецу, успокоили. А то меня на forumhouse кошмарят не по детскому.

А какой шаг свай у вас?


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 23 2012, 12:43 PM
Сообщение #15


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 01:29 PM) *

А какой шаг свай у вас?


1430 мм, примерно
Трещина в левой части


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 23 2012, 12:54 PM
Сообщение #16


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 09:38 AM) *

Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!

Вода все равно попадет, укрывай не укрывай, лучше оставить открытым для проветривания.ИМХО
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 02:16 PM
Сообщение #17


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 01:43 PM) *

1430 мм, примерно
Трещина в левой части

Шаг нормальный, для газа пойдет.
А вод под крыльцо надо было тоже с расширением делать.
Как оно перезимовало, не обратили внимание?


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pin4uk
Feb 23 2012, 04:48 PM
Сообщение #18


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Регистрация: 19-February 12
Пользователь №: 37,638



QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 03:16 PM) *

Шаг нормальный, для газа пойдет.
А вод под крыльцо надо было тоже с расширением делать.
Как оно перезимовало, не обратили внимание?


У меня все столбы с расширением,и под крыльцом тоже. Перезимовало нормально.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ната
Feb 23 2012, 05:03 PM
Сообщение #19


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 151
Регистрация: 8-August 06
Пользователь №: 845



QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 05:48 PM) *

У меня все столбы с расширением,и под крыльцом тоже. Перезимовало нормально.

В таком случае все сделано правильно.


--------------------

Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru

Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



Упрощённая версия Сейчас: 29th March 2024 - 12:12 AM