Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> Бепокоит вопрос о прочности, дайте косультацию.
V9X
Sep 12 2006, 01:15 AM
Сообщение #1


Незарегистрирован









Забиваю блоки ТИСЭ-2 на вибростоле, смесь готовлю в смесителе из 200л бочки (электропривод), объёмное соотношение 1:4, наполнитель просенный ПГС, сперва сухое перемешивание затем добавляю воду, в смеситель загружаю 2 ведра цемента 8 песку выход 9 вёдер раствора. Волнует прочность блоков. В стене при установке дверной коробки в технологическое отверстие решил забить деревянный шкант с натягом 0,5-1 мм, блокам 25 дней, блок с лёгкостью и звоном дал трещину. Я что то сделал не так или это нормально?
Не зная технологии ТИСЭ формовал блоки из опилкобетона тех же размеров, что и ТИСЭ-2. Они более эластичные и на руку теплее, одна проблема распалубки.
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Sep 14 2006, 11:37 PM
Сообщение #2


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(V9X @ Sep 11 2006, 10:15 PM) *

Забиваю блоки ТИСЭ-2 на вибростоле, смесь готовлю в смесителе из 200л бочки (электропривод), объёмное соотношение 1:4, наполнитель просенный ПГС, сперва сухое перемешивание затем добавляю воду, в смеситель загружаю 2 ведра цемента 8 песку выход 9 вёдер раствора. Волнует прочность блоков. В стене при установке дверной коробки в технологическое отверстие решил забить деревянный шкант с натягом 0,5-1 мм, блокам 25 дней, блок с лёгкостью и звоном дал трещину. Я что то сделал не так или это нормально?
Не зная технологии ТИСЭ формовал блоки из опилкобетона тех же размеров, что и ТИСЭ-2. Они более эластичные и на руку теплее, одна проблема распалубки.

Во-первых, зачем блоки формовали вне кладки? И дольше, и стены не ровные, и трудозатрат в два раза больше, да и отходов тоже.
Важно, при какой влажности созревал бетон. Кроме того, когда формуют блоки в стене, то увлажнение ранее отформованных блоков происходит постоянно, от чего блоки - прочнее.
Бетон на разрыв держит раз в 10...20 меньше, чем на сжатие, так что учтите и эту позицию. При забивке пробки с напряжением, да и еси с краю блока, то такое вполне возможно.


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
V9X
Sep 19 2006, 10:18 PM
Сообщение #3


Незарегистрирован









QUOTE(Rashid @ Sep 15 2006, 12:37 AM) *

Во-первых, зачем блоки формовали вне кладки? И дольше, и стены не ровные, и трудозатрат в два раза больше, да и отходов тоже.
Важно, при какой влажности созревал бетон. Кроме того, когда формуют блоки в стене, то увлажнение ранее отформованных блоков происходит постоянно, от чего блоки - прочнее.
Бетон на разрыв держит раз в 10...20 меньше, чем на сжатие, так что учтите и эту позицию. При забивке пробки с напряжением, да и еси с краю блока, то такое вполне возможно.

Рашид Николаевич, благодарен за то, что обратили внимание.
Действительно трудозатрат больше, посчитал если есть виростол, а по чему бы и не использовать, а фактически экономии времени нет, уплотняет конечно хорошо, мастерок после вибрирования не вставить, наверное за счёт этого и плотность повысилась 1950 кг/куб.м, опять минус. Практически попался на самообмане, что механизация это быстрей, но с учётом остальных работ всё идёт в минус.
Блоки сохли под под плёнкой с двухкратной поливкой в день, первые блоки лопнули при уклаке в штабель, что и насторожило.
Всё равно блоки какието звонкие, как бы с внутренним напряжением.
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



Упрощённая версия Сейчас: 27th April 2024 - 02:18 PM