:              

Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> Стеклопластиковая арматура для балок перекрытия, Прогиб балок через неделю после снятия опалубки
Андрей Анохин000
Mar 19 2015, 12:09 AM
Сообщение #1


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 8
Регистрация: 17-April 12
Пользователь №: 37,852



Добрый день, товарищи.
В ноябре-декабре 2014 года я в Воронеже (морозы были от -3 до -15 гр.) залил балки потолка чердака (2-го этажа) с противоморозными добавками, с замерзанием до -15 . (6% NaCl + 9% CaCl2) (как в книге "новые методы строительства технология тисэ" Яковлев Р. Н.) скрин из этой книги http://s018.radikal.ru/i511/1503/6a/221390b14fda.jpg
Балки сечением 30 см высота и 21 см ширина, длинной в пролёте 5,5 метров (общая длинна 6,3 метра).
Как известно, в рекомендациях по строительству, не рекомендуют использовать стеклопластиковую арматуру для несущих балок и перекрытий, но я её использовал и вот делюсь опытом.
Использовал арматуру АСП-8 Армастек 4-5 прутков в нижней части балки и 1 пруток в верхней. С продольными связями через 20-30 см из этой же арматуры.
Когда через 2 недели снял опалубку зимой всё было ок, ровно.
Сейчас в марте 2015 года обнаружил что эта балка прогнулась в центре на 5 см, а допуск для такой балки до 3,5 см без нагрузки.
Сейчас, те более чем через 60 дней от заливки снял опалубку с остальных 3-х балок.
И обнаружил что они за неделю провисли на 1,5-2 см.
От сюда вопрос:
1. Имеет ли стеклопластиковая арматура текучесть - те удлиняется ли она при длительной нагрузке и на сколько процентов ?
2. Что с балками происходит - растягивается стеклопластиковая арматура, тк она обладает текучестью, как пластмасса?
3. Остановится ли это провисание, когда я дам на балки ещё нагрузку - залив монолитное перекрытие поверх них 6,3 метра на 8,3 метра ?
4. Может нагрузить эти балки в их центре - положив на них груз в 200 кг и посмотрев за неделю увеличится провисание или нет. Что бы решить разрушать их и заменять на металлические или поставить в центре балки подпорку, нагрузив перекрытие пола 2-го этажа ?
Перекрытие пола второго этажа сделано в виде монолитной плиты толщиной 7 см с армированием сеткой 100х100 м диаметром 4 мм. На балках такого же сечения ( 30 см высота и 21 см ширина, длинной в пролёте 5,5 метров (общая длинна 6,3 метра)) с армированием 2 прута арматуры диаметром 18 мм , сваренныйе арматурой 8 мм с шагом 20 см. Кстати эти балки не провисли после снятия опалубки , и после заливки перекрытия , и через год эксплуатации.
С Уважением Андрей.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tise
Mar 20 2015, 02:15 PM
Сообщение #2


Advanced Member
***

Группа: Administrators
Сообщений: 173
Регистрация: 20-September 07
Пользователь №: 6,487



Скорее вам данные вопросы надо задать производителю и продавцу данной пластиковой арматуры.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AVED
Aug 20 2015, 05:14 PM
Сообщение #3


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 4
Регистрация: 25-July 13
Пользователь №: 39,546



QUOTE(Андрей Анохин000 @ Mar 18 2015, 09:09 PM) *

Добрый день, товарищи.
В ноябре-декабре 2014 года я в Воронеже (морозы были от -3 до -15 гр.) залил балки потолка чердака (2-го этажа) с противоморозными добавками, с замерзанием до -15 . (6% NaCl + 9% CaCl2) (как в книге "новые методы строительства технология тисэ" Яковлев Р. Н.) скрин из этой книги http://s018.radikal.ru/i511/1503/6a/221390b14fda.jpg
Балки сечением 30 см высота и 21 см ширина, длинной в пролёте 5,5 метров (общая длинна 6,3 метра).
Как известно, в рекомендациях по строительству, не рекомендуют использовать стеклопластиковую арматуру для несущих балок и перекрытий, но я её использовал и вот делюсь опытом.
Использовал арматуру АСП-8 Армастек 4-5 прутков в нижней части балки и 1 пруток в верхней. С продольными связями через 20-30 см из этой же арматуры.
Когда через 2 недели снял опалубку зимой всё было ок, ровно.
Сейчас в марте 2015 года обнаружил что эта балка прогнулась в центре на 5 см, а допуск для такой балки до 3,5 см без нагрузки.
Сейчас, те более чем через 60 дней от заливки снял опалубку с остальных 3-х балок.
И обнаружил что они за неделю провисли на 1,5-2 см.
От сюда вопрос:
1. Имеет ли стеклопластиковая арматура текучесть - те удлиняется ли она при длительной нагрузке и на сколько процентов ?
2. Что с балками происходит - растягивается стеклопластиковая арматура, тк она обладает текучестью, как пластмасса?
3. Остановится ли это провисание, когда я дам на балки ещё нагрузку - залив монолитное перекрытие поверх них 6,3 метра на 8,3 метра ?
4. Может нагрузить эти балки в их центре - положив на них груз в 200 кг и посмотрев за неделю увеличится провисание или нет. Что бы решить разрушать их и заменять на металлические или поставить в центре балки подпорку, нагрузив перекрытие пола 2-го этажа ?
Перекрытие пола второго этажа сделано в виде монолитной плиты толщиной 7 см с армированием сеткой 100х100 м диаметром 4 мм. На балках такого же сечения ( 30 см высота и 21 см ширина, длинной в пролёте 5,5 метров (общая длинна 6,3 метра)) с армированием 2 прута арматуры диаметром 18 мм , сваренныйе арматурой 8 мм с шагом 20 см. Кстати эти балки не провисли после снятия опалубки , и после заливки перекрытия , и через год эксплуатации.
С Уважением Андрей.


Дело в том, что стеклопластиковую арматуру нельзя использовать без предварительного натяжения. Но об этом ни продавцы, ни производители не пишут. По этой причине она не применяется повсеместно в капитальном строительстве.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
dibrov
Dec 3 2015, 04:31 PM
Сообщение #4


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 2
Регистрация: 3-December 15
Пользователь №: 40,764
Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ



QUOTE(AVED @ Aug 20 2015, 05:14 PM) *

Дело в том, что стеклопластиковую арматуру нельзя использовать без предварительного натяжения. Но об этом ни продавцы, ни производители не пишут. По этой причине она не применяется повсеместно в капитальном строительстве.


Не знаю как насчет капитального строительства, а я ее использовал 2 раза при строительстве бани, в фундамент закладывал. Мне прораб посоветовал покупать композитную арматуру только марки( mad.gif) , в общем я доволен, пока нареканий нет, следующей весной планирую делать дорогу около гаража на даче, точно .ele использовать композитную сетку - она же не ржавеет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



Упрощённая версия Сейчас: 8th December 2024 - 07:36 PM