Кирпич на ленту под плиты перекрытия |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
Кирпич на ленту под плиты перекрытия |
Гапошка |
Oct 24 2010, 12:17 PM
Сообщение
#1
|
Member Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-August 10 Пользователь №: 34,829 |
Приветствую всех! Очень нужен совет!!!Планируем сверху на ленту высотой 30-40 см (не очень ровный участок) и шириной 40 см положить 3 ряда кирпича, затем плиты перекрытия. Дом из пеноблоков. Высота стен 3 м. выдержит ли лента нагрузку от плит, кирпича и стен?
|
Странник |
Oct 25 2010, 09:27 AM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
Так делают довольно часто. Кирпич лучше красный (более морозостойкий). А ещё лучше - добрать небольшими бетонными блоками, можно пустотными (или ТИСЭ)
-------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
egobor |
Oct 26 2010, 02:19 PM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 176 Регистрация: 23-March 07 Из: Московская область, г. Талдом Пользователь №: 3,244 |
Приветствую всех! Очень нужен совет!!!Планируем сверху на ленту высотой 30-40 см (не очень ровный участок) и шириной 40 см положить 3 ряда кирпича, затем плиты перекрытия. Дом из пеноблоков. Высота стен 3 м. выдержит ли лента нагрузку от плит, кирпича и стен? Смотря из чего лента. Бывает, что и трех рядов кирпичей не выдержит. |
Гапошка |
Oct 31 2010, 07:59 AM
Сообщение
#4
|
Member Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-August 10 Пользователь №: 34,829 |
|
РБЗ-2 |
Nov 7 2010, 11:44 PM
Сообщение
#5
|
Member Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 7-November 10 Пользователь №: 35,195 |
Лента из бетона (приходиться заливать самим из 500 цемента, песка, бетона 1:2:4 Это что за рециклинг, бетон из бетонной крошки?Измельчили его хорошо? Или гравий имели ввиду? А грунтовые воды далеко? Я бы лучше взял книжку по фундаментам и посчитал давление (массу сооружения/площадь опоры), сравнив его с допустимым для данного вида грунта. Ещё фотографии или рисунок арматурного каркаса ленты пригодятся для прикидок. Вот так например углы армировать нежелательно. Я недавно на дачах достал так уложенную арматуру 2*16мм из фундамента развалившегося дома голыми перчатками. Там в углах арматура связана проволокой была, а по длине ещё и сварена поперечными стержнями, затем залита цементной стяжкой толщиной около 10 см, поверх сборной ленты из ФБС. Затем "на ребро" 1 ряд силикатных кирпичей и стена из керамзито-бетонных блоков шириной 200 мм с 2-мя старомодными коническими пустотами. 10 лет под дождём без крыши и всё потрескалось. И вообще в вашем вопросе слишком много неизвестных. Есть ли песчаная подушка, не перелили ли воды в бетон, правильно ли он уложен и созрел. Телепаты в отпуске. Если есть возможность уложить на ленту пробный двойной груз плит или кирпичей (ну хоть лишний бульдозер или грузовик на плиты загнать ) для испытаний, то при отсутствии подвижек и трещин в ленте можно смело стены поднимать. В несеймосмоактивных районах. |
Гапошка |
Nov 10 2010, 08:49 PM
Сообщение
#6
|
Member Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-August 10 Пользователь №: 34,829 |
Это я ошиблась - вместо щебня написала бетон)))
Воды далеко По расчетам получалось, что нам сваи можно ставить через 2,3 м..мы не рискнули, делали 1,2-1,5 А как это углы не армировать? странно как-то( |
РБЗ-2 |
Nov 13 2010, 02:09 AM
Сообщение
#7
|
Member Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 7-November 10 Пользователь №: 35,195 |
По расчетам получалось, что нам сваи можно ставить через 2,3 м..мы не рискнули, делали 1,2-1,5 Значит это не совсем лента, а ростверк.А как это углы не армировать? странно как-то По ссылке http://photofile.ru/users/petrovb/115529209/132371191/ видели слабый угол и комментарий к нему?Армировать углы НАДО, но цельными, изогнутыми под 90° прутками. Их стыки должны быть вдали от углов, внахлестку с прямыми отрезками. А плиты только пол перекрывают или потолок первого этожа тоже? На сколько см (или %) ширины ростверка и стен они обопрутся, т.е. будет ли срезающее/опрокидывающее усилие на верхние кирпичи и пеноблоки? P.S. полную нагрузку на фундамент разрешаю, после 28 суток созревания бетона в тепле. Можно ещё его водой нагрузить для проверки. Залить и слить некие нагружающие ёмкости проще, чем найти лишний бульдозер и подъёмный кран. http://www.ppu21.ru/img/article/129/6.jpg http://www.ppu21.ru/img/article/129/7.jpg А если что не так, то ростверк и стены не сразу развалятся, а трещинами пойдут. |
Странник |
Nov 13 2010, 10:02 AM
Сообщение
#8
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
Армировать углы НАДО, но цельными, изогнутыми под 90° прутками. Поосторожнее с загибами! По правильному армированию углов см. журнал "Дом", №7/2006, стр 37. К сож., сюда картинку запостить не могу, поищите журнал в Сети. -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
Гапошка |
Nov 15 2010, 10:32 PM
Сообщение
#9
|
Member Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-August 10 Пользователь №: 34,829 |
Ростверк уже залит, поэтому загнуть арматуру уже невозможно будет((((((((
Плиты только на пол (дом одноэтажный, на потолок будут балки), покрывают ротверк полностью по ширине (по крайней мере по плану) Плантируем в этом году только плиты уложить, а стены уже весной начать |
РБЗ-2 |
Nov 16 2010, 11:11 PM
Сообщение
#10
|
Member Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 7-November 10 Пользователь №: 35,195 |
Ростверк уже залит, поэтому загнуть арматуру уже невозможно будет(((((((( Стены и потолок лёгкие, полу падать некуда - каждую плиту минимум 4 сваи задержат Плиты только на пол (дом одноэтажный, на потолок будут балки), покрывают ротверк полностью по ширине (по крайней мере по плану) В плитах арматура правильная (когда трещин нет). Если в чём-то сомневаетесь, то: 1. вместо запланированных 3-х рядов кирпича ещё положите бетон и арматуру 2. пообещайте крановщику премию за мягкую и точную посадку плит (на раствор обязательно) 3. стыки плит сварить и замазать раствором 4. поверх сделать ещё один невысокий армопояс. P.S. Вышеупомянутый журнал рекомендует такой изгиб и нахлест арматуры: |
Гапошка |
Nov 18 2010, 10:19 PM
Сообщение
#11
|
Member Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: 7-August 10 Пользователь №: 34,829 |
Спасибо!
Журнал скачала, буду изучать |
Упрощённая версия | Сейчас: 29th March 2024 - 11:05 AM | |
|