РОСТВЕРК как правильнее делать ..?, ...как заливать, сколько арматуры и т.п. |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
РОСТВЕРК как правильнее делать ..?, ...как заливать, сколько арматуры и т.п. |
CUstomize |
Aug 5 2009, 09:19 AM
Сообщение
#1
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
-Как правильно заливать бетоном ростверк ? Слоями ? или начиная с угла в разные стороны ? - Если ростверк 30х40 хватит ли 8 прутов арматуры ? может лучше 16 прутов т.е. слой арматуры примерно по середине пустить ? - Реально ли за 12 - 15 часов залить ростверк объёмом 3.5 куба имея в распоряжении бетономешалку 120л на выходе литров 30-35 ? или сооружать корыто для замеса ? (вообще странно в магазине мне утверждали что 60 литров спокойно замешаю за раз) - В опалубке собираюсь использовать колья 4х4 для скрепления досок стен опалубки и крепления опалубки к земле хватит ли прочности 4х4 или лучше потолще ? |
Странник |
Aug 5 2009, 10:35 AM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
Ответы по книге:
QUOTE -Как правильно заливать бетоном ростверк ? Слоями ? или начиная с угла в разные стороны ? Слоями или клиньями под 30 градусов. Если будут перерывы (желательно не более суток), стыки делать вне стыков арматуры и вне дверных и оконных проёмов. Перед возобновленим бетонирования поверхность очистить от пыли и обильно увлажнить. QUOTE - Если ростверк 30х40 хватит ли 8 прутов арматуры ? может лучше 16 прутов т.е. слой арматуры примерно по середине пустить ? В середине арматура не работает, поэтому бессмысленно. QUOTE В опалубке собираюсь использовать колья 4х4 для скрепления досок стен опалубки и крепления опалубки к земле хватит ли прочности 4х4 или лучше потолще ? По книге 40-50, расстояние не более 2 м. Скреплять верхние (а может, и нижние есть смысл?) концы кольев поперечной рейкой. -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
CUstomize |
Aug 5 2009, 11:23 AM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
QUOTE Слоями или клиньями под 30 градусов. Я не правильно задал вопрос ... Я имел ввиду сначало всю площадь заливаем 10 см слоем, потом еще слой по всей площади , потом еще и т.д.?? или Начиная с угла полностью отрезок на всю высоту ?? |
Странник |
Aug 5 2009, 12:02 PM
Сообщение
#4
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
Я имел ввиду сначало всю площадь заливаем 10 см слоем, потом еще слой по всей площади , потом еще и т.д.?? или Начиная с угла полностью отрезок на всю высоту ?? Или так, или так. Главное - уплотнять кажный слой (или клин). Моё ИМХО, если неизбежны перерывы - лучше клиньями. -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
CUstomize |
Aug 5 2009, 12:12 PM
Сообщение
#5
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
QUOTE уплотнять кажный слой штыковать ? |
Странник |
Aug 5 2009, 01:28 PM
Сообщение
#6
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
штыковать ? Ну, штыковать 10 см, наверно, не получится. Или вибратором, или перфоратором в режиме удара, зажав в патрон какой-нить стержень, простукивать опалубку. Ещё можно стучать (перфоратором) по арматуре, но тут источники расходятся. Некоторые говорят, что бетон её лучше охватывает и она лучше включается в работу. Другие же - что в зоне арматуры смесь расслаивается, и, соответственно, арматура выключается. Истина, вероятно, как обычно, посередине. Т.е., простукивать, но без фанатизма -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
Vitos6796 |
Aug 5 2009, 06:05 PM
Сообщение
#7
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 116 Регистрация: 3-April 09 Из: Пермь Пользователь №: 32,863 |
-Как правильно заливать бетоном ростверк ? Слоями ? или начиная с угла в разные стороны ? - Если ростверк 30х40 хватит ли 8 прутов арматуры ? может лучше 16 прутов т.е. слой арматуры примерно по середине пустить ? - Реально ли за 12 - 15 часов залить ростверк объёмом 3.5 куба имея в распоряжении бетономешалку 120л на выходе литров 30-35 ? или сооружать корыто для замеса ? (вообще странно в магазине мне утверждали что 60 литров спокойно замешаю за раз) - В опалубке собираюсь использовать колья 4х4 для скрепления досок стен опалубки и крепления опалубки к земле хватит ли прочности 4х4 или лучше потолще ? Заливали ленточный 13,5 кубов 1 бетономешалка 5 человек с 8 утра до 10 вечера периметр 38 метров с одного угла |
Oleg |
Aug 6 2009, 11:43 AM
Сообщение
#8
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 396 Регистрация: 23-March 06 Из: Московская область Пользователь №: 119 |
Заливать лучше сразу на всю высоту ростверка. При самостоятельном приготовлении бетона, лучше в две стороны от начальной точки заливки, что бы перерывы в порциях закладки в ростверк следующей порции бетона были поменьше, т.е. будет разрыв по времени между сторонами заливки примерно равный времени приготовления и укладки двух замесов, т.е. будет чередоваться то одна сторона, то другая. А если лить в одну сторону, то к началу (месту стыка) придете с большим перерывом и связка стыка получиться хуже.
Если будет большой перерыв, то кроме тех рекомендаций, что написал Странник, желательно поверхность стыка сделать неровную (с большим числом выступов и ям), т.е. не заглаживать наклонную поверхность, а наоборот максимально ее "исковеркать". Можно еще добавить несколько кусков арматуры или сетки - воткнуть в бетон в месте стыка, что бы они торчали. -------------------- Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.
|
CUstomize |
Aug 6 2009, 12:31 PM
Сообщение
#9
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
понял ...
Спасиб всем ... |
shurK |
Aug 6 2009, 12:35 PM
Сообщение
#10
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 194 Регистрация: 9-March 09 Из: Белгород Пользователь №: 32,757 |
а вот еще вопрос по ростверку:
какого сечения доски брали для опалубки? Пойдёт ли доска эта после всего на другие нужды - пол, кровля? или её поведёт уже? а если доска останется лежать, к примеру год пролежит, под крышей, но без спец условий всяких, её не погнёт куда зря - будет сохнуть же? Наверняка погнёт, просто какие меры принимать? или лучше не заморачиваться и взять необрезной? Дешевле же, потом на дрова пустить. |
Странник |
Aug 6 2009, 01:43 PM
Сообщение
#11
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
... какого сечения доски брали для опалубки? Пойдёт ли доска эта после всего на другие нужды... Моё мнение - лучше обрезную 40 или 50. Колотить из неё сразу "щиты" - 3-4 доски, схваченные рейками, из них собирать опалубку. Потом аккуратно разобрать. Часть щитов сразу использовать как готовые мостки-пандусы, из остальных строить леса/помости, козлы и пр. -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
CUstomize |
Aug 6 2009, 03:33 PM
Сообщение
#12
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
40-50 ?
т.е. высоты 40-50 ? или ширины ? я планировал использовать доски 2.5 см на 15 см ... это че тонкие чтоль получаются ? |
Странник |
Aug 6 2009, 04:09 PM
Сообщение
#13
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
я планировал использовать доски 2.5 см на 15 см ... Ну, 50 - это я маханул 40 обычно используют, иногда 30 (толщина). Не забывайте, что опалубка будет держать немалый вес бетона, не разваливаясь и не шибко прогибаясь. К тому же, доски потом пойдут в дело. Хотя я видел - и щиты фанерные, и даже оргалит на реечном каркасе -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
shurK |
Aug 6 2009, 07:50 PM
Сообщение
#14
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 194 Регистрация: 9-March 09 Из: Белгород Пользователь №: 32,757 |
Ну, 50 - это я маханул 40 обычно используют, иногда 30 (толщина). Не забывайте, что опалубка будет держать немалый вес бетона, не разваливаясь и не шибко прогибаясь. К тому же, доски потом пойдут в дело. Хотя я видел - и щиты фанерные, и даже оргалит на реечном каркасе 40 у соседа прогнулась слегка, ростверк получился волнами, не очень заметно, но есть. Можно было этого избежать, если упоров больше в землю делать, чаще. Каждый метр на сороковке доске должно было бы быть нормально. По поводу дальнейшего использования... Вот по этому поводу и вопрос, на подмостти-леса будет много, да и 50 - толстовато видимо. |
CUstomize |
Aug 6 2009, 09:40 PM
Сообщение
#15
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
Я говорю про боковые доски(стенки) !!!
доска 2.5 на 15 + через каждые 75 см колья 4х4 ... Габариты ростверка 30х45 с низу планируется песочная подсыпка + толь !!! На боковые тож чтоль 40-ка ? офигеть !!! |
shurK |
Aug 6 2009, 09:42 PM
Сообщение
#16
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 194 Регистрация: 9-March 09 Из: Белгород Пользователь №: 32,757 |
|
kap_larin |
Aug 6 2009, 10:20 PM
Сообщение
#17
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 26-April 09 Пользователь №: 32,968 |
Использую доску 25х150, брус 50, Заливаю поэтапно с вибрацией, клином. Вот.
|
shurK |
Aug 7 2009, 12:01 AM
Сообщение
#18
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 194 Регистрация: 9-March 09 Из: Белгород Пользователь №: 32,757 |
|
CUstomize |
Aug 7 2009, 10:27 AM
Сообщение
#19
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 50 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 33,139 |
QUOTE брусом 50 сшиваете доски или куда его? Я так понимаю вбивается в землю, используется как кол на него доски... ...от и у меня доски 25х150 завались, но чет после советов про 40-50 настораживает из 25-тки делать ... kap_larin ну и как ? не распирает 25х150 ? через какое расстояние колья стоят ? |
shurK |
Aug 7 2009, 02:10 PM
Сообщение
#20
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 194 Регистрация: 9-March 09 Из: Белгород Пользователь №: 32,757 |
Я так понимаю вбивается в землю, используется как кол на него доски... ...от и у меня доски 25х150 завались, но чет после советов про 40-50 настораживает из 25-тки делать ... kap_larin ну и как ? не распирает 25х150 ? через какое расстояние колья стоят ? распирает любую, если есть 25 - делайте 25, только усиление будет больше чем на 50, я всё-таки хочу 25, думаю даже с усилением будет дешевле 50, всё-равно потом их на леса и чернуху всякую. |
Упрощённая версия | Сейчас: 26th April 2024 - 07:28 AM | |
|