Вопрос следующий:
Существует деревянный дом (сруб) размер 9х9, 1 этаж + мансарда. Дому 35 лет (примерно) стоял без всякого фундамента. нижний венец прогнил, по этому появилась угроза заваливания дома.
Хочу сделать следующим образом:
Выпилить фрагмент нижнего венца длиной, скажем, 1 метр. Далее в этом пропиле поставить столб по технологии ТИСЭ. Далее действовать аналогично по всему периметру дома. (1-й столб с одной стороы,2-й с противоположной и тд. (перекрестно)). всего по 7 столбов с каждой стороны. Но есть одно но. Не хочется сильно заморачиваться с домкратом (да и возможности нет).
Возможен ли подгон столбов под следующий венец вплотную? (Т.о. дом полностью ляжет на столбы)
И нужен ли росверк? (получается, что росверк лежит не на столбах, а висит, цепляясь за них)

Подскажите, как грамотно все это реализовать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Oleg
Feb 1 2008, 09:38 AM
Сообщение #2


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 396
Регистрация: 23-March 06
Из: Московская область
Пользователь №: 119



ИМХО Деревянные дома или бани часто ставят на "столбики" (из кирпича бута и т.п.) а роль ростверка выполняет нижняя часть сруба и они нормально стоят, так что не вижу принципиальной разницы между такими "столбиками" и по ТИСЭ.
В принципе если заливать столб то его можно залить практически вплотную, только придется не много помудрить с опалубкой в верхней части. А можно попробовать еще использовать закладные опорные площадки с резьбой, что бы вывести опорную площадку "в ноль" (вроде металлической пластины снизу которой приварены три-четыре длинных гайки и в них вкручены болты, закручивая\выкручивая которые можно убрать зазор между верхушкой столба и венцом, если бетон столба даст усадку при застывании), а потом эти площадки полностью залить раствором до венца, что бы защитить их.


--------------------
Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
11083
Feb 1 2008, 03:23 PM
Сообщение #3


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 66
Регистрация: 24-January 08
Пользователь №: 9,905



Спасибо за ответ, понял, буду делать скорее всего "впритык" к срубу, думаю, что усадка бетона не настолько большая, как гриться "в большой стройке пол-метра - не перекос" (с) при нагрузке на эти сболбы дом встанет ровно.