Автор: Deynonih Sep 14 2009, 04:55 PM

Сделал мне одна "бригада" свайно-ростверковый фундамент. Сегодня вскрыли опалубку. На первый взгляд не все так плохо, но есть некоторые косяки. Есть несколько пустот, где щебень слежался. Также местами подкладываемый рубероид залился в бетон и торчит из него. Еще швы от разных заливок вызывают подозрение. Что посоветуете?
Ростверк под дом 9.6х9.6м 400х600.
Заливал бетоном 300 марки.

Вибратора не было вообще. Были палки, которыми тыкали.
Я правильно понимаю, что с забетонированным рубероидом и швами между заливками (1-3 дня между заливками по 5 кубов с миксера) ничего делать не нужно?

Что делать с пустотами?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Автор: REALSTROY Sep 14 2009, 05:11 PM

QUOTE(Deynonih @ Sep 14 2009, 01:55 PM) *

Сделал мне одна "бригада" свайно-ростверковый фундамент. Сегодня вскрыли опалубку. На первый взгляд не все так плохо, но есть некоторые косяки. Есть несколько пустот, где щебень слежался. Также местами подкладываемый рубероид залился в бетон и торчит из него. Еще швы от разных заливок вызывают подозрение. Что посоветуете?
Ростверк под дом 9.6х9.6м 400х600.
Заливал бетоном 300 марки.

Вибратора не было вообще. Были палки, которыми тыкали.
Я правильно понимаю, что с забетонированным рубероидом и швами между заливками (1-3 дня между заливками по 5 кубов с миксера) ничего делать не нужно?

Что делать с пустотами?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение


Пустоты заштукатурить, что с ними еще сделаешь ? smile.gif главное чтоб при заливке вам не забыли арматуры положить и положили правильно.
Без вибрации конечно заливать плохо-арматура не везьде обжимается бетоном.

Автор: SergeyKSN Sep 15 2009, 12:14 PM

Судя по глубине захода рубероида в ростверк, арматуру все ж забыли положить.

Автор: aleksandr Sep 17 2009, 08:27 AM

QUOTE(Deynonih @ Sep 14 2009, 05:55 PM) *
Что посоветуете?
Ростверк под дом 9.6х9.6м 400х600.
Я правильно понимаю, что с забетонированным рубероидом и швами между заливками (1-3 дня между заливками по 5 кубов с миксера) ничего делать не нужно?

Что делать с пустотами?

Ну что тут сказать Вам не позавидуеш. Во первых перерыв в заливках измеряется не днями а часами. Во вторых при такой заливке и отсутствием арматуры о надежном ростверке речи быть не может.
Столько бетона извели. Если бы мне такие спецы делали ростверк 20х35 то после снятия опалубки сразу развалился бы.
Думаю Вам нужно заливать еще чтото вроде армопояса высотой 25 30 см с армированием и заливкой за один день.

Автор: Deynonih Sep 17 2009, 02:59 PM

Армирование было - три жилы ф12 сверху и снизу, перевязанные ф8 через 20см.
На самом деле визуально весь ростверк выглядит приемлемо, только вот нашел рубероид и пустоты в 5-6 местах (всего залито 90 метров). sad.gif

Автор: Странник Sep 17 2009, 03:48 PM

На фото не видно как именно завернулся рубероид. Если он "плавно зашёл-вышел", т.е. "вырезал" в бетоне "шпонку", то ИМХО ничего страшного, просто выдернуть его, подготовить поверхность, да заровнять ростверк раствором. Если завернулся внутрь (т.е. лист встал поперёк) - хуже, фактически это "трещина", в этом месте бетон работать не будет.

Автор: shurK Sep 17 2009, 05:18 PM

QUOTE(Странник @ Sep 17 2009, 12:48 PM) *

На фото не видно как именно завернулся рубероид. Если он "плавно зашёл-вышел", т.е. "вырезал" в бетоне "шпонку", то ИМХО ничего страшного, просто выдернуть его, подготовить поверхность, да заровнять ростверк раствором. Если завернулся внутрь (т.е. лист встал поперёк) - хуже, фактически это "трещина", в этом месте бетон работать не будет.

в ростверке бетон работает как бетон только над столбами, остальное работает арматура, а бетон её держит.

Автор: Deynonih Sep 17 2009, 06:06 PM

QUOTE(shurK @ Sep 17 2009, 02:18 PM) *

в ростверке бетон работает как бетон только над столбами

Вы имеете ввиду на сжатие?

Автор: shurK Sep 17 2009, 08:53 PM

QUOTE(Deynonih @ Sep 17 2009, 03:06 PM) *

Вы имеете ввиду на сжатие?

да

Автор: Странник Sep 18 2009, 08:35 AM

QUOTE(shurK @ Sep 17 2009, 06:18 PM) *

в ростверке бетон работает как бетон только над столбами, остальное работает арматура, а бетон её держит.

Я бы так не сказал. ЖБ балка - это "целиковое" изделие, оно и работает "целиком", а не по отдельности.

Автор: shurK Sep 18 2009, 09:09 AM

QUOTE(Странник @ Sep 18 2009, 05:35 AM) *

Я бы так не сказал. ЖБ балка - это "целиковое" изделие, оно и работает "целиком", а не по отдельности.

тоже верно. Короче я так понимаю дистанционно на этот вопрос ответить может только гадалка.

Автор: qwerty Nov 19 2009, 08:41 PM

Швы выглядят вполне приемлемо. У меня такое тоже есть несмотря на то что заливал с вибратором. Дом стоит. А вот рубироид -- выглядит плохо (хотя что там на самом деле по фотографии неясно).

Автор: romaniff Nov 25 2009, 01:48 PM

отличный ростверк! пустоты на краях 2-3см.?-да чушь какая, что вы человека пугаете. размер ростверка больше чем нужно-40х60 и армирован хорошо и бетон хорошей марки. если рубетоид влез не насквозь, то жить ему - ростверку вечно rolleyes.gif

Автор: dachnik Dec 22 2009, 04:31 PM

QUOTE(Deynonih @ Sep 14 2009, 04:55 PM) *

Сделал мне одна "бригада" свайно-ростверковый фундамент. Сегодня вскрыли опалубку. На первый взгляд не все так плохо, но есть некоторые косяки. Есть несколько пустот, где щебень слежался. Также местами подкладываемый рубероид залился в бетон и торчит из него. Еще швы от разных заливок вызывают подозрение. Что посоветуете?
Ростверк под дом 9.6х9.6м 400х600.
Заливал бетоном 300 марки.

Вибратора не было вообще. Были палки, которыми тыкали.
Я правильно понимаю, что с забетонированным рубероидом и швами между заливками (1-3 дня между заливками по 5 кубов с миксера) ничего делать не нужно?

Что делать с пустотами?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение


Я так понимаю денег залито не мало, да и будующий дом с претензиями? Что бы я сделал? Наверно все таки рискнул строить дом. Единственное напрягает это марка бетона. Хотя у меня в округе люди делали и не такое да еще и в два этажа. Если армировали грамотно и поливали водой при становлении фундамента - должен выдержать.