Автор: Павел Е.А. Dec 18 2008, 02:17 PM

Я в новом сезоне собираюсь коробку из трехслойных стен сделать и интересуюсь можно ли класть плиты перекрытия на трехслойные стены. (Плиты пустотки длиной 6м)

Многочисленные ответы авторов технологии на форуме говорят что можно, а в журнале Дом написано, что для этого необходимо дополнительно уреплять конструкцию стены.

Предпринимал ли кто-нибудь подобное. Есть ли какие нибудь отзывы. Может быть фотографии? Как укрепляли стены.


Автор: Сергей Dec 18 2008, 03:27 PM

QUOTE(Павел Е.А. @ Dec 18 2008, 11:17 AM) *

Я в новом сезоне собираюсь коробку из трехслойных стен сделать и интересуюсь можно ли класть плиты перекрытия на трехслойные стены. (Плиты пустотки длиной 6м)

Многочисленные ответы авторов технологии на форуме говорят что можно, а в журнале Дом написано, что для этого необходимо дополнительно уреплять конструкцию стены.

Предпринимал ли кто-нибудь подобное. Есть ли какие нибудь отзывы. Может быть фотографии? Как укрепляли стены.


Делаете заливной пояс под плиты, армировав его и всё. Только если делать всё самому то от спины не останется ни чего и коробку за лето одному поднять тяжело.
PS: Изучив всё досконально остановился на уже готовых блоках.

Автор: Павел Е.А. Dec 18 2008, 04:42 PM

QUOTE(Сергей @ Dec 18 2008, 02:27 PM) *

Делаете заливной пояс под плиты, армировав его и всё


Это что касается обыкновенных блоков. А что для трехслойных стен? Сами авторы в статье в журнале Дом пишут что того армирования, которое есть в обыкновенных трехслойных стенах недостаточно для пустотных плит с большими пролетами. А это как раз таки мой случай. Кроме того трехслойную стену нельзя вертикально армировать.

Вот поэтому и спрашиваю.

Автор: Сергей Dec 18 2008, 05:36 PM

Под плитами последний ряд делаете, допустим на рубероид. Сам этот ряд заливаете не утеплителем (посередине), а бетоном, предварительно проложив два ряда арматуры 12 диаметра. На этот армпояс ложите плиты и всё. Подробнее написано в книге Яковлева.

Автор: Павел Е.А. Dec 18 2008, 08:48 PM

Сергей, мне кажется ты не понимаешь о чем идет речь. Я говорю о вот таких стенах



Таких стен в книге Яковлева нет. Они описаны на сайте и в журнале Дом. Так вот в журнале написано на эту тему:

http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/0812/9a/1a843cc7f755.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0812/c6/4c5891654345.jpg.html

Т.е. вроде как перекрытия делать можно, только усиливать надо. Однако многие форумчане высказывают множество опасений по поводу плит перекрытия на трехслойных стенах, например по ссылкам ниже, но авторы технологии тем не менее, говорят что все в порядке и строить можно.

http://www.tise.ru/forum/index.php?showtopic=5632
http://www.tise.ru/forum/index.php?showtopic=1247

Так вот хотелось бы выяснить, подкреплена ли эта уверенность какой либо практикой.

Автор: DULIK Jan 17 2009, 12:09 PM

Павел, строил по такой же технологии. Но не клал плиты, а заливал керамзитобетоном. Долго конечно...
По наружке делал опалубку из досок. Потом нарезал 150 мм высоты плиты пеноизола (100 мм толщина) и устанавливал их вертикально по всей длине стены. Прошивал базальтовыми связями (укладывал не перпендикулярно, а под углом 45 градусов к наружной стене вразбежку. В горизонтали - параллельно земле).
Сначала заливал внешний периметр (между опалубкой и пеноизолом) и параллельно изнутри перекрытие гнал (чтобы пеноизол не вело...
Естественно пеноизол устанавливал где-то посередине толщина стены.
Когда раствор встал - лишний пеноизол обрезал.

Я думаю, если таким методом сделать просто армопояс, добывив вдоль стен арматуру - то Вы увеличите ширину внутренней стены (она и так 11 см, а можно увеличить) и на нее можно будет смело класть плиты. Только нужно будет выждать, стобы армопояс хорошо взялся...

Михаил

Автор: DULIK Jan 17 2009, 12:25 PM

QUOTE(DULIK @ Jan 17 2009, 09:09 AM) *

Павел, строил по такой же технологии. Но не клал плиты, а заливал керамзитобетоном. Долго конечно...
По наружке делал опалубку из досок. Потом нарезал 150 мм высоты плиты пеноизола (100 мм толщина) и устанавливал их вертикально по всей длине стены. Прошивал базальтовыми связями (укладывал не перпендикулярно, а под углом 45 градусов к наружной стене вразбежку. В горизонтали - параллельно земле).
Сначала заливал внешний периметр (между опалубкой и пеноизолом) и параллельно изнутри перекрытие гнал (чтобы пеноизол не вело...
Естественно пеноизол устанавливал где-то посередине толщина стены.
Когда раствор встал - лишний пеноизол обрезал.

Я думаю, если таким методом сделать просто армопояс, добывив вдоль стен арматуру - то Вы увеличите ширину внутренней стены (она и так 11 см, а можно увеличить) и на нее можно будет смело класть плиты. Только нужно будет выждать, стобы армопояс хорошо взялся...

Михаил




Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: Sami Jan 27 2010, 06:02 PM

ну если учесть что условия набора прочности бетоном никакие, я бы не стал делать стяжку, а подождал б пока оно само рухнет.

Автор: egobor May 23 2010, 04:51 PM

http://tise.ru/technology/wall/create_wall/

Автор: Aspespasp Aug 23 2010, 04:15 PM

Приобрел приты перекрытия серии ПБ. Плиты выполнены на буржуйской линии, где на участке 126 метров предварительно натягивают арматуру, а потом заливают бетоном или что-то вроде этого. Так вот, я присмотрелся, а они изогнуты вверх серединой. Все до одной 22 шт. Не может же брак повторяться? Брак ли это?