Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Invision Power Board _ Фундамент ТИСЭ _ Горизонтальная трещина в ростверке

Автор: pin4uk Feb 19 2012, 09:12 AM

Добрый день.
Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше.
Вводные таковы.
Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов.
Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см.
Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном.
В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см.
Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры.
Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения.
Каковы будут Ваши мнения?



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: бэтон Feb 19 2012, 10:35 AM

QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 09:12 AM) *

Добрый день.
Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше.
Вводные таковы.
Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов.
Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см.
Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном.
В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см.
Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры.
Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения.
Каковы будут Ваши мнения?

А есть общее фото ростверка?

Автор: pin4uk Feb 19 2012, 10:47 AM

Такое пойдет?
https://lh6.googleusercontent.com/-6LKT8_km51E/Tn9ndawdUKI/AAAAAAAAAsA/ym3A7c-RLKQ/s800/002.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lzYVJ6kXsmQ/Tn9neS8X-bI/AAAAAAAAAsA/HofiAShE1dE/s800/003.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Q9tQRwAjsmI/Tn9nbVVSsVI/AAAAAAAAAsA/1PUUu39Fc2I/s800/001.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-BnwYnFusXqo/Tn9n0aTk01I/AAAAAAAAAsA/20rPUDASuq0/s800/001.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VSfKNQ-ay3M/Tn9nvwCIcsI/AAAAAAAAAsA/X15CFt2WagQ/s800/001.jpg

Автор: бэтон Feb 19 2012, 11:14 AM

Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится.

QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 10:47 AM) *

Такое пойдет?
https://lh6.googleusercontent.com/-6LKT8_km51E/Tn9ndawdUKI/AAAAAAAAAsA/ym3A7c-RLKQ/s800/002.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lzYVJ6kXsmQ/Tn9neS8X-bI/AAAAAAAAAsA/HofiAShE1dE/s800/003.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Q9tQRwAjsmI/Tn9nbVVSsVI/AAAAAAAAAsA/1PUUu39Fc2I/s800/001.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-BnwYnFusXqo/Tn9n0aTk01I/AAAAAAAAAsA/20rPUDASuq0/s800/001.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VSfKNQ-ay3M/Tn9nvwCIcsI/AAAAAAAAAsA/X15CFt2WagQ/s800/001.jpg

Аккуратно сделано, молодцы!

Автор: pin4uk Feb 19 2012, 11:19 AM

QUOTE(бэтон @ Feb 19 2012, 12:14 PM) *

Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится.
Аккуратно сделано, молодцы!


Спасибо, дай то бог.
Замазывать надо чем-то специализированным для трещин?

Автор: бэтон Feb 19 2012, 11:36 AM

QUOTE(pin4uk @ Feb 19 2012, 11:19 AM) *

Спасибо, дай то бог.
Замазывать надо чем-то специализированным для трещин?

Можно цементом, разбавленным в жидком стекле, кисточкой замазать.

Автор: pin4uk Feb 19 2012, 12:13 PM

QUOTE(бэтон @ Feb 19 2012, 12:36 PM) *

Можно цементом, разбавленным в жидком стекле, кисточкой промазать.


Спасибо.

Автор: Ната Feb 23 2012, 09:38 AM

Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!

Автор: pin4uk Feb 23 2012, 09:52 AM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 10:38 AM) *

Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!

Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной.

Автор: Ната Feb 23 2012, 10:08 AM

QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 10:52 AM) *

Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной.

Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном.
А вот по стенам пойдет и доберется до трещины.
Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь.

Автор: pin4uk Feb 23 2012, 10:18 AM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 11:08 AM) *

Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном.
А вот по стенам пойдет и доберется до трещины.
Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь.


Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона.

Автор: Ната Feb 23 2012, 10:35 AM

QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 11:18 AM) *

Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона.

Посоветовался с еще одним спецом. Наше солидарное мнение - усё у порядке, шеф, ростверк достаточно мощный - от 50 см.
Но газобетон нужно армировать по всем правилам!

Автор: pin4uk Feb 23 2012, 12:14 PM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 11:35 AM) *

Посоветовался с еще одним спецом. Наше солидарное мнение - усё у порядке, шеф, ростверк достаточно мощный - от 50 см.
Но газобетон нужно армировать по всем правилам!


Ну спасибо Вам и Вашему спецу, успокоили. А то меня на forumhouse кошмарят не по детскому.

Автор: Ната Feb 23 2012, 12:29 PM

QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 01:14 PM) *

Ну спасибо Вам и Вашему спецу, успокоили. А то меня на forumhouse кошмарят не по детскому.

А какой шаг свай у вас?

Автор: pin4uk Feb 23 2012, 12:43 PM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 01:29 PM) *

А какой шаг свай у вас?


1430 мм, примерно
Трещина в левой части


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: бэтон Feb 23 2012, 12:54 PM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 09:38 AM) *

Согласен с Бэноном.
Еще.
Уберите весь снег сверху.
Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней.
А пенетроном это правильно!

Вода все равно попадет, укрывай не укрывай, лучше оставить открытым для проветривания.ИМХО

Автор: Ната Feb 23 2012, 02:16 PM

QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 01:43 PM) *

1430 мм, примерно
Трещина в левой части

Шаг нормальный, для газа пойдет.
А вод под крыльцо надо было тоже с расширением делать.
Как оно перезимовало, не обратили внимание?

Автор: pin4uk Feb 23 2012, 04:48 PM

QUOTE(Ната @ Feb 23 2012, 03:16 PM) *

Шаг нормальный, для газа пойдет.
А вод под крыльцо надо было тоже с расширением делать.
Как оно перезимовало, не обратили внимание?


У меня все столбы с расширением,и под крыльцом тоже. Перезимовало нормально.

Автор: Ната Feb 23 2012, 05:03 PM

QUOTE(pin4uk @ Feb 23 2012, 05:48 PM) *

У меня все столбы с расширением,и под крыльцом тоже. Перезимовало нормально.

В таком случае все сделано правильно.