Автор: Дуплякин Jun 16 2006, 03:10 PM
Всем доброго дня!
Подскажите, если кто сталкивался - как устроить ж/б перекрытие по несъемной опалубке (профнастил).
Исходные данные таковы:
1) Фундамент 9х9м (со средней стеной) - ТИСЭ, 38 свай с расширением 0.6м, лента сечение 0.4х0.4, грунт - глина;
2) Стены (будут) - ТИСЭ-3 с гибкими связями (трехслойная стена);
3) Вес дома с запасом - 380т, но (!) рассчитан был для варианта с деревянными перекрытиями;
4) Длина пролета перекрытия - 4.5м.
Прошу подсказать:
1) Высоту гофры профнастила?
2) Допустимо ли при такой длине пролета не ставить промежуточные опоры на время созревания бетона?
3) Примерный состав бетона?
4) Как организовать связь перекрытия и ленты (1 этаж)?
5) Как армировать (только ребра профнастила либо связать все в единую конструкцию)?
Заранее спасибо!
Автор: Rashid Jun 21 2006, 06:21 AM
QUOTE(Дуплякин @ Jun 16 2006, 12:10 PM)
Всем доброго дня!
Подскажите, если кто сталкивался - как устроить ж/б перекрытие по несъемной опалубке (профнастил).
Исходные данные таковы:
1) Фундамент 9х9м (со средней стеной) - ТИСЭ, 38 свай с расширением 0.6м, лента сечение 0.4х0.4, грунт - глина;
2) Стены (будут) - ТИСЭ-3 с гибкими связями (трехслойная стена);
3) Вес дома с запасом - 380т, но (!) рассчитан был для варианта с деревянными перекрытиями;
4) Длина пролета перекрытия - 4.5м.
Прошу подсказать:
1) Высоту гофры профнастила?
2) Допустимо ли при такой длине пролета не ставить промежуточные опоры на время созревания бетона?
3) Примерный состав бетона?
4) Как организовать связь перекрытия и ленты (1 этаж)?
5) Как армировать (только ребра профнастила либо связать все в единую конструкцию)?
Ваш вопрос может остаться без ответа, т.к он не конкретен. Перекрытие - сложное инженерное понятие, а тем более - железобетонное. Но попробую ответить. Высота гофра - чем больше - тем лучше (не менее 60мм). Сделайте промежуточные опоры для гофра - это доска, опертая на доску, уложенную на улотненный и выровненный грунт, через деревянные стойки, которые выбиваются не раньше чем через три недели после бетонирования.
при бетонировании в низ рёбер закладывают по одному прутку арматуры диаметром около 12...14мм, но с зазором в 2см от дна рёбер (можно на подставки или на слой раствора). Вверху слой бетона в 5...6 см, с арматурной сеткой из прутка 6мм с ячейкой 100х100 или около того). Общая толщина перекрытия - около 13...15 см.
Автор: yoz Feb 28 2007, 04:58 PM
Дуплякин здраствуйте у меня аналогичный дом примерно такие же проблемы с перекрытиями и пролет 4,5 метра напишите може уточним где и какие проблемы могут возникнуть или сюда или на yoz2002@mail.ru или на обсуждение моего проекта
http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=2103
дайте ответ в любом случае хочу увидеть и Ваш проект
С ув. Сергей