Собственно вопрос следующий. Имеется дом, например, 10х10. Однако с середины осени и до середины весны в подвале (пространство от земли до пола первого этажа)стоит вода.
Позземные воды близко ~1.5 м. На этой же глубине +/- 0,5 метра и залегание глины (глубже глина до ~15 м).
Так вот в чем собственно и дело. Если для гидроизоляции вокруг дома выкопать траншею шириной 1 .. 1,5 метра глубиной до глиняного слоя и залить всю глиняной массой (с утрамбовыванием). Далее снять примерно 0,5 метра верхнего слоя и все также затромбовать глиной.
Будет ли все это держать воду так, чтоб подполье было сухим???
Заранее благодарю.
P.S.: Буду признателен за любые материалы (ссылки), где можно прочитать на эту тему.

Автор: Rashid May 27 2006, 12:20 AM

QUOTE(IOG-79 @ May 17 2006, 04:01 PM) *

Собственно вопрос следующий. Имеется дом, например, 10х10. Однако с середины осени и до середины весны в подвале (пространство от земли до пола первого этажа)стоит вода.
Позземные воды близко ~1.5 м. На этой же глубине +/- 0,5 метра и залегание глины (глубже глина до ~15 м).
Так вот в чем собственно и дело. Если для гидроизоляции вокруг дома выкопать траншею шириной 1 .. 1,5 метра глубиной до глиняного слоя и залить всю глиняной массой (с утрамбовыванием). Далее снять примерно 0,5 метра верхнего слоя и все также затромбовать глиной.
Будет ли все это держать воду так, чтоб подполье было сухим???
Заранее благодарю.
P.S.: Буду признателен за любые материалы (ссылки), где можно прочитать на эту тему.

Вопрос не простой.
Ответы разные. Если у Вас есть уклон, куда следует уводить влагу, то делается обычный дренах - канававокруг дома, в ней дренажные трубы, сверху щебень, песок, гидроизоляция )чтиобы дренаж не заиливался.
Другой вариант - когда участок ровный, - соединяете эту канаву с колодцем на ё1 м ниже канавы, куда закладываете дренажный насос.
Третий вариант - пассивный. Вода? - да и Бог с ней. Построили дом с фундаментом по ТИСЭ, сделали надежную вентиляцию подпола (отверстия -продухи и вентиляционный стояк от подполья, выведенный за кровлю и располагаемый около дымового канала). В дополнение, чтобы деревянные лаги не гнили, - обработайте их септическим раствором, и застелите грунт подпола гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой).