Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста - можно ли на ростверк ложить плиты ЖБ пустотки. Не прогнётся ли ростверк если между столбами 1,5 метра.? Дом - 1этаж. 10 х 12м. Стены - керамзитные блоки 40см. толщиной. Прикинул общий вес с ростверком и столбами - 180т. Планирую 42 столба с расширеним 50см. Грунт глинистый 3 кг\кв.см. Навскидку - столбов не мало?? |
Oleg |
Sep 11 2007, 09:12 AM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 396 Регистрация: 23-March 06 Из: Московская область Пользователь №: 119 |
Насчет прогиба - надо считать, нужны параметры ростверка, какое армирование у него, тип\размеры плит, нагрузка которая будет на плитах "по метрам" и т.п. Если по нагрузкам это проходит, то можно укладывать плиты на ростверк. Только нужно учитывать ряд особенностей - если плита будет опираться со смещением от осевой линии ростверка (т.е. только на внутренний край), то возникнет крутящий момент на ростверке и столбах, и ростверк будет испытывать нагрузку на разрыв, т.е тогда возможно потребуется вводить еще и поперечное армирование ростверка (особенно если ширина ростверка заметно больше диаметра столбов).
Столбы лучше считать по "метрОвой" нагрузке, т.е. по тому какая примерно нагрузка будет приходиться на конкретный метровый участок фундамента. Т.к. например, плиты могут опираться на две стены, а две другие будут нести нагрузку только от стен и соответственно потребность в опоре у этих участков разная. И не забывать про крышу с ее снеговой\ветровой нагрузкой. -------------------- Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.
|
uazik70 |
Sep 11 2007, 07:39 PM
Сообщение
#3
|
Member Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 9-July 07 Пользователь №: 5,201 |
Ширина ростверка 40см. Высота 50см. Диаметр столба 25см. Плита ( в среднем вес каждой 2тонны. ) будет ложиться до половины ростверка т.е. на 20см. Армирование 14мм 4 штуки снизу и 12мм 4 штуки сверху.
|
Oleg |
Sep 12 2007, 10:23 AM
Сообщение
#4
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 396 Регистрация: 23-March 06 Из: Московская область Пользователь №: 119 |
Может я и перестраховщик, но в Вашем случае, я бы на всю ширину ростверка в верхней части (по верху арматуры, на тех участках где будут опираться плиты) еще заложил бы арматурную или кладочную сетку. Если ростверк уже залит, то заложил бы хотя бы сетку, в подстилающий слой раствора, на который будут укладываться плиты.
-------------------- Не знать что-то, не стыдно, стыдно не пытаться узнать.
|
uazik70 |
Sep 12 2007, 07:48 PM
Сообщение
#5
|
Member Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: 9-July 07 Пользователь №: 5,201 |
понял. Большое спасибо.
|
Лена |
Sep 23 2007, 10:54 AM
Сообщение
#6
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 95 Регистрация: 24-February 06 Пользователь №: 37 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - можно ли на ростверк ложить плиты ЖБ пустотки. Не прогнётся ли ростверк если между столбами 1,5 метра.? Дом - 1этаж. 10 х 12м. Стены - керамзитные блоки 40см. толщиной. Прикинул общий вес с ростверком и столбами - 180т. Планирую 42 столба с расширеним 50см. Грунт глинистый 3 кг\кв.см. Навскидку - столбов не мало?? -------------------- Я не ЛЕНА я Aleks!!!
|