Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> фундамент ТИСЭ и колодец
-Arnold-
Oct 6 2006, 10:01 AM
Сообщение #1


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 49
Регистрация: 12-May 06
Пользователь №: 250



возник такой вопрос, какое минимальное расстояние должно быть между колодцем( у меня 4 кольца) и опорами по ТИСЭ, грунт глина?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Oct 6 2006, 10:46 PM
Сообщение #2


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(-Arnold- @ Oct 6 2006, 07:01 AM) *

возник такой вопрос, какое минимальное расстояние должно быть между колодцем( у меня 4 кольца) и опорами по ТИСЭ, грунт глина?

Если учитывать то, что нагрузка под опорой рапределяется под углом в 30...40град от вертикали, то влияние скважины под колодцы не будет сказываться, если они будут на расстоянии не менее 1,5м(от кромки скважины под кольца колодца до расширненной части опор).


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Гордеев Алексей
Oct 9 2006, 04:21 PM
Сообщение #3


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 70
Регистрация: 12-May 06
Пользователь №: 251



QUOTE(Rashid @ Oct 6 2006, 11:46 PM) *

Если учитывать то, что нагрузка под опорой рапределяется под углом в 30...40град от вертикали, то влияние скважины под колодцы не будет сказываться, если они будут на расстоянии не менее 1,5м(от кромки скважины под кольца колодца до расширненной части опор).


Если колодец не защищен от заплывания прилежащим грунтом, то да.
Иначе считаю, что лучше разнести столбы и колодец подальше или предотвратить заплывание.
У меня на участке колодец, который периодически заплывает грунтом, который приходится вычерпывать. Грунт береться из щелей между колец (при откачке это видно, по кольцу стекает грязная вода). Следовательно меняется несущая способность грунта вокруг колодца.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Oct 16 2006, 10:33 PM
Сообщение #4


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(Гордеев Алексей @ Oct 9 2006, 01:21 PM) *

Если колодец не защищен от заплывания прилежащим грунтом, то да.
Иначе считаю, что лучше разнести столбы и колодец подальше или предотвратить заплывание.
У меня на участке колодец, который периодически заплывает грунтом, который приходится вычерпывать. Грунт береться из щелей между колец (при откачке это видно, по кольцу стекает грязная вода). Следовательно меняется несущая способность грунта вокруг колодца.

Да возникает суффозия - уход массы грунта с ослаблением несущей способности.
А может Вам надо провести мероприятие по заделке этих щелей специальным штукатурным раствором, используемым именно для этой цели, который и очень быстро схватывается и расширяется при отверждении


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Гордеев Алексей
Oct 17 2006, 03:39 PM
Сообщение #5


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 70
Регистрация: 12-May 06
Пользователь №: 251



QUOTE(Rashid @ Oct 16 2006, 11:33 PM) *

Да возникает суффозия - уход массы грунта с ослаблением несущей способности.
А может Вам надо провести мероприятие по заделке этих щелей специальным штукатурным раствором, используемым именно для этой цели, который и очень быстро схватывается и расширяется при отверждении


Мероприятия провели. Мы заткнули щели старыми чулками. Они пропускают воду которая стоит на уровне этих щелей. Это было самое быстрое решение в нашей ситуации, пока была откачана вся вода. Вроде сейчас грязь не идет. А в будущем хотелось бы обернуть кольца геотекстилем.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Oct 20 2006, 10:52 PM
Сообщение #6


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(Гордеев Алексей @ Oct 17 2006, 12:39 PM) *

Мероприятия провели. Мы заткнули щели старыми чулками. Они пропускают воду которая стоит на уровне этих щелей. Это было самое быстрое решение в нашей ситуации, пока была откачана вся вода. Вроде сейчас грязь не идет. А в будущем хотелось бы обернуть кольца геотекстилем.

Значит проблема с фундаментом решена. Дальше - дело техники, точнее - технологии.


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 