Армирование ростверка??? |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
Армирование ростверка??? |
Swetlana |
Apr 28 2007, 11:34 AM
Сообщение
#1
|
Member Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: 9-March 07 Пользователь №: 3,046 |
Нужно ли варить арматуру для ростверка или можно вязать проволокой?
|
муся |
Jul 20 2009, 08:22 PM
Сообщение
#2
|
Member Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: 21-December 08 Пользователь №: 32,505 |
я вязал арматуру полиэтиленовыми стяжками, намного быстрее и веселее проволоки. Варить - ни в коем случае, арматура в этом месте ослабляется, вязка нужна только чтобы на этапе заливки арматура не сдвигалась. Запомните - арматура работает только на растяжение, варить ее с поперечной арматурой бессмысленно, вы ее только ослабите
А чтобы каркас висел в воздухе я просверлил дырки в опалубке, в которые вставил поперечные прутки арматуры, на которые положил арматуру, к ним и привязал саму арматуру. После затвердевания бетона отпилил снаружи болгаркой, внутри дома - пусть торчат то что у вас куски по 4 метра всего - это плохо, будет большой перерасход арматуры. перехлест должен быть около 50-60 см, то есть у вас на каждом прутке они буду теряться. плюс надо обязательно учитывать где может быть расположен перехлест: в нижнем ряду он может быть только на столбе, в верхнем ряду - посередине пролета. возьмите несколько брусков да поукладывайте на земле около уже залитых столбов с учетом этих правил для перехлестов, так и получите сколько прутков вам надо. Судя по фото опалубки вам обязательно надо сделать связку П-образными поперечинами через 1-1,5 метра и сделать им еще наклонные подпорки чтобы боковые изгибы при заливки бетона. Опять же по фото не вижу у вас перепада высот в 80см, вернее ВООБЩЕ не вижу, везде высота ростверка в 3 доски(я так понял доска 25Х150). и еще - зачем столько хорошей доски на пол опалубки? жалко ведь, можно было обойтись выровненным песком или грунтом, накрытым полиэтиленом или пергамином |
Упрощённая версия | Сейчас: 10th May 2024 - 05:51 AM | |
|