Горизонтальная трещина в ростверке |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
Горизонтальная трещина в ростверке |
pin4uk |
Feb 19 2012, 09:12 AM
Сообщение
#1
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Добрый день.
Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше. Вводные таковы. Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов. Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см. Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном. В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см. Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры. Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения. Каковы будут Ваши мнения? Эскизы прикрепленных изображений |
бэтон |
Feb 19 2012, 10:35 AM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Добрый день. Если не трудно, помогите советом, чем чревата такая трещина и что делать дальше. Вводные таковы. Трещина скорее всего сквозная, по противоположной стороне контур примерно совпадает. Появилась только с южной стороны, после серьезных морозов. Лента лежит на столбах 25 см с уширением 60 см, высота столбов 170 см. Ширина ленты 35 см, высота разная от 50 до 90 см. Заливал в начале сентября, заказывал 11 кубов товарного бетона марки М300 и сразу оговаривал подвижность - чтоб лопатами можно было разгонять. Но на площадке все равно пришлось разбавлять, я в общем поэтому и перестраховался заказывая М300. С вибрирование вышло не очень хорошо, к тому моменту когда смог принять весь бетон, с этой стороны он уже начал схватываться и провибрировать не получилось. В октябре вся лента была обработана пенетроном. В зиму между ростверком и землей оставил пространство в 15 см. Армирование - сверху и снизу по три прутка 14-ой арматуры. Мое мнение, что от морозов трещина пошла примерно по границе раздела между между двумя порциями бетона, качество бетона тоже внушает очень большие сомнения. Каковы будут Ваши мнения? А есть общее фото ростверка? |
pin4uk |
Feb 19 2012, 10:47 AM
Сообщение
#3
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Такое пойдет?
https://lh6.googleusercontent.com/-6LKT8_km...KQ/s800/002.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-lzYVJ6kX...dE/s800/003.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-Q9tQRwAj...2I/s800/001.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-BnwYnFus...q0/s800/001.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-VSfKNQ-a...gQ/s800/001.jpg |
бэтон |
Feb 19 2012, 11:14 AM
Сообщение
#4
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится.
Такое пойдет? https://lh6.googleusercontent.com/-6LKT8_km...KQ/s800/002.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-lzYVJ6kX...dE/s800/003.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-Q9tQRwAj...2I/s800/001.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-BnwYnFus...q0/s800/001.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-VSfKNQ-a...gQ/s800/001.jpg Аккуратно сделано, молодцы! |
pin4uk |
Feb 19 2012, 11:19 AM
Сообщение
#5
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Возможно изначально после заливки роствека образовалась микротрещина, в которую потом попадала водичька,потом морозы, оттепель, морозы, оттепель, морозы- вот и получилось трещина, видимая глазу. Горизонтальные трещины здесь не страшны, сейчас все равно ни чего не сделаешь, весну ждать нужно. Загрузите ростверк стенами и замазжте трещину думаю на этом все закончится. Аккуратно сделано, молодцы! Спасибо, дай то бог. Замазывать надо чем-то специализированным для трещин? |
бэтон |
Feb 19 2012, 11:36 AM
Сообщение
#6
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
|
pin4uk |
Feb 19 2012, 12:13 PM
Сообщение
#7
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
|
Ната |
Feb 23 2012, 09:38 AM
Сообщение
#8
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
Согласен с Бэноном.
Еще. Уберите весь снег сверху. Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней. А пенетроном это правильно! -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |
pin4uk |
Feb 23 2012, 09:52 AM
Сообщение
#9
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Согласен с Бэноном. Еще. Уберите весь снег сверху. Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней. А пенетроном это правильно! Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной. |
Ната |
Feb 23 2012, 10:08 AM
Сообщение
#10
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
Спасибо, укрыть надо весь, сверху, чтобы через толщу бетона не просачивалась? С козырьком над трещиной. Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном. А вот по стенам пойдет и доберется до трещины. Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь. -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |
pin4uk |
Feb 23 2012, 10:18 AM
Сообщение
#11
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Через толщу бетона не пойдет вода, т.к. у вас присутствует обработка пенетроном. А вот по стенам пойдет и доберется до трещины. Надо именно с козырьком такой ширины, чтобы кроме талой воды отсечь еще и косой дождь. Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона. |
Ната |
Feb 23 2012, 10:35 AM
Сообщение
#12
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
Спасибо большое, а как думаете, не стоит сделать над ростверком монолитный пояс? Стены будут из газобетона. Посоветовался с еще одним спецом. Наше солидарное мнение - усё у порядке, шеф, ростверк достаточно мощный - от 50 см. Но газобетон нужно армировать по всем правилам! -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |
pin4uk |
Feb 23 2012, 12:14 PM
Сообщение
#13
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
|
Ната |
Feb 23 2012, 12:29 PM
Сообщение
#14
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
Ну спасибо Вам и Вашему спецу, успокоили. А то меня на forumhouse кошмарят не по детскому. А какой шаг свай у вас? -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |
pin4uk |
Feb 23 2012, 12:43 PM
Сообщение
#15
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
Эскизы прикрепленных изображений |
бэтон |
Feb 23 2012, 12:54 PM
Сообщение
#16
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Согласен с Бэноном. Еще. Уберите весь снег сверху. Накройте по всей длине трещины рубероидом/шифером/досками. Чтобы талая вода, дождь не попадали в трещину и ранней весной ночью не замерзала в ней. А пенетроном это правильно! Вода все равно попадет, укрывай не укрывай, лучше оставить открытым для проветривания.ИМХО |
Ната |
Feb 23 2012, 02:16 PM
Сообщение
#17
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
1430 мм, примерно Трещина в левой части Шаг нормальный, для газа пойдет. А вод под крыльцо надо было тоже с расширением делать. Как оно перезимовало, не обратили внимание? -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |
pin4uk |
Feb 23 2012, 04:48 PM
Сообщение
#18
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 37,638 |
|
Ната |
Feb 23 2012, 05:03 PM
Сообщение
#19
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 151 Регистрация: 8-August 06 Пользователь №: 845 |
У меня все столбы с расширением,и под крыльцом тоже. Перезимовало нормально. В таком случае все сделано правильно. -------------------- Сергей, Белгород. Строительство фундаментов ТИСЭ. www.belbur.ucoz.ru Обучающий диск "Строительство Фундаментов ТИСЭ"www.belbur.ucoz.ru/index/disk_tise/0-29 |