Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> Связь стены цокольного этажа с фундаментом
Гордеев Алексей
Aug 7 2006, 11:27 AM
Сообщение #1


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 70
Регистрация: 12-May 06
Пользователь №: 251



Добрый день, Рашид Николаевич.

Есть идея, как связать ленточный фундамент со стеной цокольного этажа из блоков ТИСЭ. Предполагается, что на стену будут действовать боковые силы пучения. Хочу услышать мнение всех, кто что-либо об этом думает. Делал ли кто либо по подобной схеме?
Ценность идеи заключается в том что не надо заране вычислять и выводить арматуру из ленты фундамента (нижний армопояс) под блок.
Суть идеи:
Перед заливкой ленты фундамента готовяться блоки ТИСЭ в количестве, чтобы хватило на один ряд по всему периметру сооружения. Сразу после заливки ленты устанавливаем блоки в жидкий бетон, утопив их на 1 см. В местах где необходимо возвести бетонные столбы в колодцах блоков устанавливаем куски арматуры, так чтобы один ее конец уходил глубоко в ленту фундамента а другой был не выше (или не намного выше) установленного блока. Таким образом связывается первый ряд. Далее когда стена будет возведена на полную высоту в эти колодцы опускаем арматуру и заливаем столб.

И еще вопрос: нужно ли армировать скругленные в плане участки? Будут ли они работать как арочные конструкции?

Всего доброго.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Aug 30 2006, 08:27 PM
Сообщение #2


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



Предложение по возведению стен цокольного этажа вполне рабочее. Можно так делать. По поводу скругленных углов стен. Да, работать от боковых сил стены будут как арки, но при передаче боковых нагрузок на прямолинейных участках стены, около скруглений, возникнут проблемы, т.к. арки будут загружены большой боковой нагрузкой от прямолинейного участка стены. Но, если в стенах предусмотрено вертикальное армирование, то все становится на свои места. Вертикальное армирование должно быть на границе перехода скругленной стены в прямолинейный её участок. Напоминаю, что вертикальное армирование будет работать только при бетонном перекрытии цокольного этажа(подвала).
Всего доброго.
[/quote]


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев