Здравствуйте, форумчане! Недеюсь на вашу помощь!

В проекте моего дома имеется колонна, поддерживающая часть перекрытия второго этажа (см. картинку). Перекрытия - пустотные плиты перекрытия. Материал стен - газосиликатные блоки с утеплителем. Плита перекрытия ляжет на прогон.

Колонна предполагается монолитная 300х300. Ростверк 300х400(h).

Каким образом выполнить соединение колонны с ростверком. Может быть выпуски арматуры из ростверка сделать перевязать ее с арматурой колонны, а ее в свою очередь с арматурой прогона? Нигде не нашел информации. Также немного увеличил шаг опор под ростверком (1200мм), чтобы передать вес второго этажа на основание. Правильно ли это?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
unambigos
Apr 19 2015, 10:48 PM
Сообщение #2


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 3
Регистрация: 10-April 15
Пользователь №: 40,712
Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ



Правильно ли я понял, что никто не сталкивался с такой проблемой?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tise
Apr 20 2015, 09:21 AM
Сообщение #3


Advanced Member
***

Группа: Administrators
Сообщений: 173
Регистрация: 20-September 07
Пользователь №: 6,487



По -моиму, все логично .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Apr 22 2015, 04:52 PM
Сообщение #4


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(unambigos @ Apr 10 2015, 03:21 PM) *

Здравствуйте, форумчане! Недеюсь на вашу помощь!

В проекте моего дома имеется колонна, поддерживающая часть перекрытия второго этажа (см. картинку). Перекрытия - пустотные плиты перекрытия. Материал стен - газосиликатные блоки с утеплителем. Плита перекрытия ляжет на прогон.

Колонна предполагается монолитная 300х300. Ростверк 300х400(h).

Каким образом выполнить соединение колонны с ростверком. Может быть выпуски арматуры из ростверка сделать перевязать ее с арматурой колонны, а ее в свою очередь с арматурой прогона? Нигде не нашел информации. Также немного увеличил шаг опор под ростверком (1200мм), чтобы передать вес второго этажа на основание. Правильно ли это?

Ход Ваших мыслей правильный. Немного непонятна фраза "передать вес второго этажа на основание", объясните подробнее.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
unambigos
Apr 24 2015, 10:03 PM
Сообщение #5


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 3
Регистрация: 10-April 15
Пользователь №: 40,712
Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ



QUOTE(бэтон @ Apr 22 2015, 04:52 PM) *

Ход Ваших мыслей правильный. Немного непонятна фраза "передать вес второго этажа на основание", объясните подробнее.


Получается, что вес части комнаты на втором этаже с плитой перекрытия и прогоном будет через колонну опираться сосредоточенно в угол ростверка, то есть нагрузка неравномерная, как в случае со стеной. И чтобы этот вес передать на грунт, я уменьшил шаг близлежащих опор.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Apr 27 2015, 02:40 AM
Сообщение #6


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(unambigos @ Apr 24 2015, 11:03 PM) *

Получается, что вес части комнаты на втором этаже с плитой перекрытия и прогоном будет через колонну опираться сосредоточенно в угол ростверка, то есть нагрузка неравномерная, как в случае со стеной. И чтобы этот вес передать на грунт, я уменьшил шаг близлежащих опор.

Благодаря ростверку нагрузка будет перераспределена на другие опоры. Все верно сделали.