Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> Вертикальное армирование стен, в сейсмичных районах
Анатолий_
Feb 1 2007, 10:20 AM
Сообщение #1


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 43
Регистрация: 19-December 06
Пользователь №: 2,092



Рашид Николаевич, тема конечно уже поднималась, но полноценного ответа так и небыло.
Дано: дом 8х10 в полтора этажа, т.е. с мансардой. Стены планирую по ТИСЭ-2, место строительства г.Иркутск сейсмичность 9 баллов. Если про горизонтальное армирование стен более менее понятно, во всяком случае в первом приближенииsmile.gif. То по вертикальному хочу для себя прояснить:
1. Необходимо ли вертикальное армирование.
2. Если необходимо, то какую арматуру и сколько вставлять в каждый 4-5 колодец.
3. Взял снип II-7-81* "Строительство в сейсмичных районах" и там в п.3.47 вычитал "...железобетонные включения в кладку следует устраивать открытыми не менее чем с одной стороны...". Выходит колодец в стенах из блоков ТИСЭ (закрытый со всех сторон) для вертикального армирования в сейсмичных районах не подходит? Прокоментируйте.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Feb 2 2007, 04:40 PM
Сообщение #2


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(Анатолий_ @ Feb 1 2007, 07:20 AM) *

Рашид Николаевич, тема конечно уже поднималась, но полноценного ответа так и небыло.
Дано: дом 8х10 в полтора этажа, т.е. с мансардой. Стены планирую по ТИСЭ-2, место строительства г.Иркутск сейсмичность 9 баллов. Если про горизонтальное армирование стен более менее понятно, во всяком случае в первом приближенииsmile.gif. То по вертикальному хочу для себя прояснить:
1. Необходимо ли вертикальное армирование.
2. Если необходимо, то какую арматуру и сколько вставлять в каждый 4-5 колодец.
3. Взял снип II-7-81* "Строительство в сейсмичных районах" и там в п.3.47 вычитал "...железобетонные включения в кладку следует устраивать открытыми не менее чем с одной стороны...". Выходит колодец в стенах из блоков ТИСЭ (закрытый со всех сторон) для вертикального армирования в сейсмичных районах не подходит? Прокоментируйте.

1.Как я понимаю, открытость ж/б изделий - для того, чтобы можно было бы убедиться в их целостности.
В ТИСЭ-2 объем пустот не достатоный, чтобы расчитывать на их высокую прочность и надежность . Поэтому мы всегда трекомендовали для этой цели ТИСЭ-3.
2. Арматура 10 ммь по 4 шт в колодц вполне подойдет.


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Анатолий_
Feb 3 2007, 08:40 AM
Сообщение #3


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 43
Регистрация: 19-December 06
Пользователь №: 2,092



QUOTE
1.Как я понимаю, открытость ж/б изделий - для того, чтобы можно было бы убедиться в их целостности.
Да, для этого.
QUOTE
В ТИСЭ-2 объем пустот не достатоный, чтобы расчитывать на их высокую прочность и надежность .
На прочность блоков или прочность монолитных колонн?
QUOTE
Поэтому мы всегда трекомендовали для этой цели ТИСЭ-3.
2. Арматура 10 ммь по 4 шт в колодц вполне подойдет.
Т.е. вы рекомендуете ТИСЭ-3 с заливкой каждого 4-5 колодца с четырьмя прутками d10.
Мне всёже не хочется отказываться от ТИСЭ-2, есть идея сделать следующее. Сейсмопояс на уровне перекрытия м/у подвалом и первым этажом сделать с выпусками арматуры по 4шт d10-15 через какой-то промежуток (в последствии это будут железобетонный колонны сечение 25см х 25см). Верхняя часть арматуры будет заведена в сейсмопояс на уровне перекрытия м/у первым и вторым этажом. Т.е. всё как по науке. Промежутки м/у будущими колоннами (а пока арматурой) закладываем блоками с горизонтальным армированием. Когда стена будет возведена до отметки перекрытия, заливаем колонны. Остаётся только расчитать диаметр арматуры и шаг колонн, а также будет ли достаточно сечения 25см х 25см.
Подобное здание сейчас возводится в Иркутске, позже попробую сделать фото и выложу. Делают именно как я описал, сначала закладывают блоки а потом монолитят колонны. Этажа пока два (вроде будет не больше трёх), шаг колонн около 3-х метров, арматура примерно d20х4шт
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Анатолий_
Feb 7 2007, 08:52 AM
Сообщение #4


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 43
Регистрация: 19-December 06
Пользователь №: 2,092



Вот то здание. Пенобетон 20х30х40. Пока два этажа, строят видимо под торговлю. Колонны 30х30 через 3м, арматура 6шт d20мм. Качество строительства кстати оставляет желать лучшего.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
dom
Feb 8 2007, 01:59 PM
Сообщение #5


Незарегистрирован









Рашид Николаевич ждем ваших комментариев, так как такой вариант очень любопытный blink.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
Анатолий_
Feb 8 2007, 04:26 PM
Сообщение #6


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 43
Регистрация: 19-December 06
Пользователь №: 2,092



Не просто "любопытный", а помоему при такое толщине стен как у ТИСЭ-2 и высокой сейсмичности - единственно разумный.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Feb 9 2007, 12:43 AM
Сообщение #7


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(dom @ Feb 8 2007, 10:59 AM) *

Рашид Николаевич ждем ваших комментариев, так как такой вариант очень любопытный blink.gif

Принципиальных возражений не нахожу, хотя диаметр прутков можно и поменьше (12..15мм).


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Feb 9 2007, 12:58 AM
Сообщение #8


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(dom @ Feb 8 2007, 10:59 AM) *

Рашид Николаевич ждем ваших комментариев, так как такой вариант очень любопытный blink.gif

Такой вариант устройства колонн вполне реален и при ТИСЭ-2, но арматуру можно выбрать и поменьше - 12...15мм, т.к арматура большего диаметра не успеет полностью включиться в рабту на короткой длине в половину этажа.


--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page