Планирую начать весной стройку. Дом размерами 7.35м на 9м по внешним стенам. Мансардный, высота стен 1 этажа - 3м, 2 этажа - 1.5 м. Материал стен - газосиликат Hebel, толщина стен 375 мм, плотность 500кг/м3. Крыша обычная, двускатная. Фундамент по технологии ТИСЭ. Итак начнем:
1. Считаем вес дома. а) Вес стен. Кол-во газобетона: 32.7м * 4.5м * 0.375м = 55 кубов (внешние стены). 6.6 *3*0.3= 6 кубов (внутренняя, несущая). Итого 61 куб на 500 = 30.5 тонн. б) Вес перекрытий. Перекрытия по деревянным балкам. Балка длиной 4м, высотой 200мм, шириной 150мм имеет вес 60кг. Балок надо 44 (1,2 этаж, шаг 600мм). 44*60=2,6т. Кинем пару тонн на устройсто полов. Итого 5 тонн. в) Нагрузка (мебель, люди). 150кг на м2. Площадь пола 55м2. Значит 110*150=16.5 тонн Итого 16.5 тонн г) Вес фундамента. Ростверк принимаю шириной 35см (т.к. ширина стены 37.5 см, западающий цоколь). Высота ростверка 40см (т.к. считаю, что высота должна быть больше ширины как минимум на 5см). Значит 32.7*0.35*0.4=4.5 куба, плюс 2-3 куба на сваи. Вес куба бетона 2.5т. 7.5*2.5=18,75т. Прибавим арматуру и округлим. Итого 20т. д) Снег. Т.к. площадь крыши еще не знаю как посчитать , то принимаю 10тонн. С учетом двускатности и угла больше 30градусов можно было и не считать. Итого 10т. е) Вес крыши. Как считать не знаю, посчитал, что тоже 10 т. Должно хватить. Итого 10т. Сумма 92тонны. Общий вес дома со всеми нагрузками. Прибавляю 30 процентов для надежности. ИТОГО 120 ТОНН. 2. Грунт. Грунт обычный, чернозем, потом глина. УГВ не высокий, судя по колодцу рядом. Т.к. геологию делать не буду, то принимаю несущую способность по минимуму 2 кг/см2. Яковлев советуюет 3.5 -4.5 кг/см2, но мне не хочется так делать. 3. По табличке Яковлева, с несущей способностью грунта 2 кг/см2 столб ТИСЭ выдерживает 5.7 тонны. Округлим до 6 тонн, т.к. брали все расчеты с запасом и еще потом прибавим столбиков. Значит нам надо 20 столбов. 4. 32.7м делим на 20 = 1.65 м (расстояние между столбами). Снова не верим, и делам 1.5 м. Значит надо 22 столба. 5. Еще же есть внутренняя стеночка. Добавим туда 4 столба (6.6 длина стены). ИТОГО: 26 столбов, через каждые 1.5 метра. Глубина бурения 1.5 метра. Высота столба 40см над землей. Ростверк ширина 35см, высота 40см. Прошу критику. Считаю, что надежности такого фундамента будет достаточно. Высоту столбов и ростверка сделал повыше, т.к. участок чуть чуть в низинке. |
бэтон |
Jan 24 2010, 09:21 PM
Сообщение
#2
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 218 Регистрация: 11-October 09 Из: г. Брянск Пользователь №: 33,545 |
Судя по Вашим расчетам- делайте смело. Только вот высота столбов над уровнем земли-40 см. смущает. На мой взгляд Вы перед собой поставили технологически трудновыполнимые задачи: подготовка песчаной подсыпки под ростверк и монтаж опалубки. Расход материалла увеличится. Вам это нужно. А чем и как вы будете закрывать полученное пространство от ростверка до земли, не понятно (ведь у Вас жилой дом). Я бы на Вашем месте сделал - столбы 10-15 см от земли, ростверк 40 на 60 см., и по жесткости хорошо, да и по высоте смотрится не плохо
|
REALSTROY |
Jan 24 2010, 10:23 PM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 366 Регистрация: 6-June 09 Из: Вологодская область Пользователь №: 33,098 |
Да, расчеты верны, удачной стройки.
Присоединяюсь к словам БЭТОНА, столбы лучше пониже, а ростверг 40*60 -так как материал стен планируется газосиликат (получается не самонесущая конструкция), следовательно нужен жесткий ростверг. -------------------- Регион строительства Вологодская область
Моя стройка - http://realstroy.3dn.ru/photo/1 НАШИ РАБОТЫ: http://www.gledengrad.ru/firm/view.php?id=...164&subsubcat=0 |
zhdanchik |
Jan 25 2010, 01:18 PM
Сообщение
#4
|
Незарегистрирован |
Спасибо за советы. Да, столбики действительно надо пониже делать. А с ростверком подумаю )))
|
Deynonih |
Jan 25 2010, 02:43 PM
Сообщение
#5
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 33,443 |
|
Странник |
Jan 25 2010, 02:58 PM
Сообщение
#6
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
А какие у Вас соображения, что стена из газосиликата не самонесущая? Обычно лёгкие бетоны (плотностью ниже 600 кг/куб.м) являются несамонесущими, т.е. плохо воспринимают нагрузки (особенно изгибные), на них нельзя класть ж/б перекрытия и т.п. -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
Deynonih |
Jan 25 2010, 03:05 PM
Сообщение
#7
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 33,443 |
Обычно лёгкие бетоны (плотностью ниже 600 кг/куб.м) являются несамонесущими, т.е. плохо воспринимают нагрузки (особенно изгибные), на них нельзя класть ж/б перекрытия и т.п. Продавцы газосиликата утверждают, что и несущие стены можно делать, по крайней мере для малоэтажного строительства. Значит врут, "шабаки"!? |
Странник |
Jan 25 2010, 03:30 PM
Сообщение
#8
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 747 Регистрация: 8-January 09 Из: Москва Пользователь №: 32,555 |
Продавцы газосиликата утверждают, что и несущие стены можно делать... Надо смотреть характеристики конкретных материалов. И уточнять у продавцов, что они имеют в виду, говоря "несущие". Плиты на них можно опирать или нет? -------------------- Всё вышесказанное является лишь частным мнением, не подтверждённым обильной практикой :)
Свой дом пока не построен ;) |
Deynonih |
Jan 25 2010, 03:46 PM
Сообщение
#9
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 33,443 |
|
REALSTROY |
Jan 25 2010, 03:49 PM
Сообщение
#10
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 366 Регистрация: 6-June 09 Из: Вологодская область Пользователь №: 33,098 |
А какие у Вас соображения, что стена из газосиликата не самонесущая? Тут просто путаница в определении, признаю. "Самонесущие конструкции - конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса." (Так что газосиликат в зависимости от плотности может быть как самонесущим, так и несущим.) выше я хотел сказать, что ТИСЭ более жеская конструкция, поэтому требования к жесткости ростверга чуть ниже. (это в книге Яковлева есть) -------------------- Регион строительства Вологодская область
Моя стройка - http://realstroy.3dn.ru/photo/1 НАШИ РАБОТЫ: http://www.gledengrad.ru/firm/view.php?id=...164&subsubcat=0 |
Deynonih |
Jan 25 2010, 03:57 PM
Сообщение
#11
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 33,443 |
Тут просто путаница в определении, признаю. "Самонесущие конструкции - конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса." (Так что газосиликат в зависимости от плотности может быть как самонесущим, так и несущим.) выше я хотел сказать, что ТИСЭ более жеская конструкция, поэтому требования к жесткости ростверга чуть ниже. (это в книге Яковлева есть) Спасибо за пояснения. Полистаю книгу, поищу про газисиликат. |
REALSTROY |
Jan 25 2010, 04:08 PM
Сообщение
#12
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 366 Регистрация: 6-June 09 Из: Вологодская область Пользователь №: 33,098 |
Спасибо за пояснения. Полистаю книгу, поищу про газисиликат. В книге конкретно про газосиликат нет просто там сказано чем жесче конструкция стены на изгиб-тем меньше возможен ростверг. -------------------- Регион строительства Вологодская область
Моя стройка - http://realstroy.3dn.ru/photo/1 НАШИ РАБОТЫ: http://www.gledengrad.ru/firm/view.php?id=...164&subsubcat=0 |