Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

> Покритикуйте проект фудамента под дом
alexko
Jun 3 2015, 08:50 AM
Сообщение #1


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 5
Регистрация: 3-June 15
Пользователь №: 40,724
Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ



Прошу помочь с разбивкой свай, имеет ли право на жизнь такой вариант как я накидал в визио ? Сваи тисэ, глубина 1.5 метра, Новгородская область - глубина промерзания 1.2-1.4м. УГВ неизвестен, бурил на 1.5м - через неделю вода в скважине на штык лопаты, правда был дождик, во время бурения воды не было, приходилось доливать чтоб была возможность крутить бур, соседи колодцы копают на 7-8 колец. Грунт - Глина пластичная, как жесткий пластилин, довольно твердая но влажная, немного похоже на суглинок, когда высохнет - можно разбить, рассыпается на мелкие гранулированые кусочки "несущую способность" пробовал так проверить - брусок 50*50 мм в скважину можно забить, но если на нем повиснуть вдвоем - не продавливается.
Что планируется строить: размеры по рисунку, комбинированый в стиле шале, нижняя часть ТИСЭ-2+внешнее утепление 100-150мм полистирол или базальтовая вата, штукатурка. Второй этаж профилированый брус 150*150. Спасиб заранее.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Ответов
alexko
Nov 11 2015, 11:13 AM
Сообщение #2


Newbie
*

Группа: Members
Сообщений: 5
Регистрация: 3-June 15
Пользователь №: 40,724
Дополнительная защта от спама: РУБЛЬ



Всем за ответы спасибо, значит залили все. Если фото надо - скину. По средней стене - добавили сваю, теперь там нет расстояния 2 метра, 2 метра только под фронтонными стенами. По канону расстояние 1.5-2м. Рассчет делал. Ростверк 40*30, под перемычками 30*30, армирование 6 прутков 12 арматуры по три в ряд, хомуты через 60см. Если интересно напишу подробнее.По стенам первого этажа пока определились так: 1 этаж внешние- тисэ-3, засыпка шарики полистирола. Керамзит не выдерживает критики в плане теплопередачи, да и воду собирает прилично.
Центральная стена- тисэ2 без утепления, стены котельной - тисэ-2. Второй этаж - брус или оцилиндровка.
Гараж скорее всего- каркас, но пока еще есть сомнения.