Господа опытные тисэшники, проконсультируйте ради бога. Если в случае с трехслойной стеной предусматривается бетонное перекрытие ( по всей видимости монолит), то как быть с вертикальным армированием каждого четвертого колодца (т.е. через 1п.м.)? Через каждый метр ставить внутрь стены опалубку? При высоте стены ~3м проблематично! И если даже получится залить вертикальные столбы, то теряется весь смысл трехслойки - столбы становятся мостками холода. Какие могут быть варианты. Я подумываю через каждый метр закладывать ПВХ трубу 110 мм. Что посоветуете? Всем привет.
|
Cimax |
Nov 26 2011, 09:03 AM
Сообщение
#2
|
Member Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 10-March 11 Пользователь №: 35,553 |
В трехслойной стене нет вертикального армирование, только горизонтальное, и самое главное армопояс помощнее сделелать. Я недавно перекрыл первый этаж по ТИСЭ 3 обычными плитами, но я несущую стенку сделал 13 см ( в оригинале 11) армировал пояс на этой стене 4х12 арматурой. Пока все ок, стены не развалились трещин нигде нет. Но второй этаж буду из газосиликата делать, так как при существующих ценах на цемент, тисэ уже и не так то выгодно.
|
vano77 |
Nov 26 2011, 11:31 PM
Сообщение
#3
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 24-November 11 Пользователь №: 37,233 |
В трехслойной стене нет вертикального армирование, только горизонтальное, и самое главное армопояс помощнее сделелать. Я недавно перекрыл первый этаж по ТИСЭ 3 обычными плитами, но я несущую стенку сделал 13 см ( в оригинале 11) армировал пояс на этой стене 4х12 арматурой. Пока все ок, стены не развалились трещин нигде нет. Но второй этаж буду из газосиликата делать, так как при существующих ценах на цемент, тисэ уже и не так то выгодно. А Вы можете фотки выложить? |
Cimax |
Nov 28 2011, 10:45 AM
Сообщение
#4
|
Member Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 10-March 11 Пользователь №: 35,553 |
|
vano77 |
Nov 28 2011, 09:22 PM
Сообщение
#5
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 24-November 11 Пользователь №: 37,233 |
Спасибо за фотки. мне еще до этой стадии далеко. С земли еще не вылез. Разрешите вопрос. Неужели нет ни одного армированог вертикального столба при технологии тисэ-3
|
Cimax |
Nov 29 2011, 07:39 AM
Сообщение
#6
|
Member Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 10-March 11 Пользователь №: 35,553 |
Спасибо за фотки. мне еще до этой стадии далеко. С земли еще не вылез. Разрешите вопрос. Неужели нет ни одного армированог вертикального столба при технологии тисэ-3 во внутренней несущей стене я армировал столбы, потому что там обычные Т3 блоки (не трехслойка), в во внешних без вертикального армирования Хороший армопояс надо просто сделать и отклонение стены по вертикали не более 1 см на этаж, этого вполне достаточно. Стены получились на вид довольно прочные, бетон в блоках на сжатие работает, а армопояс нагрузку от плит и верхнего этажа распределяет. У самого были сомнения в надежности всей этой конструкции, но потом когда сделал, то успокоился. |
Yoczheg |
Nov 29 2011, 12:20 PM
Сообщение
#7
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 146 Регистрация: 7-June 11 Из: Московская обл. Пользователь №: 36,234 |
Фотки класс! У меня все похоже - и фундамент так же делал и город маячит рядом и дитё 1 годик Я ставил плиты ПНО на стандартную трехслойку, по которой сделал сейсмопояс с арматурой 2х12. Внутри плиты встали на стену ТИСЭ-2 с тем же сейсмопоясом ( он везде по зданию), в этой стене вертикальное армирование сделал у дверных проемов. Начал стройку 10 июля сего года, построил домик 8,4х11,2 с полумансардой, щас крышу ставим. Работало 3 человека. Фоток нет, некогда было, просто забыл про это -------------------- Йошь, тока маленький
|
Cimax |
Nov 29 2011, 04:50 PM
Сообщение
#8
|
Member Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 10-March 11 Пользователь №: 35,553 |
Фотки класс! У меня все похоже - и фундамент так же делал и город маячит рядом и дитё 1 годик Я ставил плиты ПНО на стандартную трехслойку, по которой сделал сейсмопояс с арматурой 2х12. Внутри плиты встали на стену ТИСЭ-2 с тем же сейсмопоясом ( он везде по зданию), в этой стене вертикальное армирование сделал у дверных проемов. Начал стройку 10 июля сего года, построил домик 8,4х11,2 с полумансардой, щас крышу ставим. Работало 3 человека. Фоток нет, некогда было, просто забыл про это Спасибо. У меня дом 12,5 на 12,5 (не считая выступа эркера). В основном сделали узбеки, но последние ряды и армопояс делал сам, так как узбеков выгнать пришлось. Стали заниматься любимым делом - пересматривать тарифы работы, да и косячить начали. Труд при тисэ действительно адский, особенно на верхних рядах, но при хорошей погоде и небольших навыках привыкаешь и особо не выматываешься. Второй этаж буду из газосиликата гнать, смысла по тисэ делать нет, второй этаж только крышу держать будет. Хочу сохранить трехслойность стены: внутреннюю стену из газосиликата 20 см, потом пустота 16 см, затем в полкирпича стенка. Пустоту засыплю эковатой, как и в тисэ сделал. По деньгам дешевле выйдет, не говоря уже про скорость. |
vcdas |
May 26 2013, 09:48 PM
Сообщение
#9
|
Newbie Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 26-May 13 Пользователь №: 39,298 |
Подскажите, пожалуйста, кто обладает инженерной квалификацией, - какой высоты может быть стена дома из трехслойной 3? Я планирую два возвести полноценных этажа, дом 8х12, две внутренние стены из пустотелых 2. Ленточный фундамент, цокольный этаж из монолитного бетона. Беспокойства насчет высоты стен связаны с тем, что при такой высоте стены не связаны жестко перекрытиями (если использовать деревянные балки). Считается, что бетонные плиты перекрытий значительно увеличивают прочность стен, т.к. связывают их друг с другом. Спасибо за ответы!
|