Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )

> 

 
Reply to this topicStart new topic
> Строю дом, Вопросы Рашиду Николаевичу
selan
Jun 14 2006, 01:35 PM
Сообщение #1


Member
**

Группа: Members
Сообщений: 16
Регистрация: 14-June 06
Из: Тольятти
Пользователь №: 394



Строю дом 8 на 10 в Самарской области, одноэтажный с мансардой, с центральной несущей стеной, отопление газ.
Залил 29 столбиков, 22 под внешними стенами через 1,6 - 1,5 метра, и 7 под внутренней через 1.4 метра.
Столбы глубиной 1,8 метра, расширение получилось на глубине 1,6 метра.
Вместо половинок шара с плоским дном, дно получилось конусом, так как плуг полностью на грунт не ложится, а чтобы сделать более плоское дно приходится бур чуть приподнимать и из-за этого ниже 1.6 метра расширение не получается. Расширение делали сначала на 50, потом на 60, но из-за конусности дна площадь опоры уменьшается. Грунт - 1м почва, потом глина. Как определить тип глины по пластичности не знаю, но при сжимании в руке форму сохраняет, воды в ямке нет.
Пропорцию раствора делал 1:2:2, как в книге.
Вопрос 1: Как определить несущую способность столба? У вас в книге худший вариант для 50 - 8 тонн.
Я принимаю минимум 5 тонн. Всего 145 тонн, маловато, так что придется дом легким делать.
Вопрос 2 : Какую высоту взять для ростверка? В какой пропорции лить?
Стены хотел ТИСЭ3 с межпустотной вставкой, в пустотах - керамзит + сайдинг. Сейчас думаю облегчить, сделатьТИСЭ2 + минвата ВЕНТИ БАТТС ROCKWOOL +сайдинг. Перекрытия деревянные.
Но в этом случае боюсь мышей, грызут они эту минвату или нет?


--------------------
С уважением Александр.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Rashid
Jun 21 2006, 07:21 AM
Сообщение #2


модератор
***

Группа: Administrators
Сообщений: 413
Регистрация: 15-February 06
Пользователь №: 13



QUOTE(selan @ Jun 14 2006, 10:35 AM) *

Строю дом 8 на 10 в Самарской области, одноэтажный с мансардой, с центральной несущей стеной, отопление газ.
Залил 29 столбиков, 22 под внешними стенами через 1,6 - 1,5 метра, и 7 под внутренней через 1.4 метра.
Столбы глубиной 1,8 метра, расширение получилось на глубине 1,6 метра.
Вместо половинок шара с плоским дном, дно получилось конусом, так как плуг полностью на грунт не ложится, а чтобы сделать более плоское дно приходится бур чуть приподнимать и из-за этого ниже 1.6 метра расширение не получается. Расширение делали сначала на 50, потом на 60, но из-за конусности дна площадь опоры уменьшается. Грунт - 1м почва, потом глина. Как определить тип глины по пластичности не знаю, но при сжимании в руке форму сохраняет, воды в ямке нет.
Пропорцию раствора делал 1:2:2, как в книге.
Вопрос 1: Как определить несущую способность столба? У вас в книге худший вариант для 50 - 8 тонн.
Я принимаю минимум 5 тонн. Всего 145 тонн, маловато, так что придется дом легким делать.
Вопрос 2 : Какую высоту взять для ростверка? В какой пропорции лить?
Стены хотел ТИСЭ3 с межпустотной вставкой, в пустотах - керамзит + сайдинг. Сейчас думаю облегчить, сделатьТИСЭ2 + минвата ВЕНТИ БАТТС ROCKWOOL +сайдинг. Перекрытия деревянные.
Но в этом случае боюсь мышей, грызут они эту минвату или нет?

1. На Вашем фундаменте можно строить техэтажный каменный дом, можно и с ТИСЭ-3.
2. Ростверк для каменного дома - больше 20 см (задача ростверка - выдержать первые ряды стеновых блоков, а дальше сами стены - это продолжение высоты ростверка).
3. Если о стенах, то я сторонник трехслойных стен без мостков холода (сам себе построил).




--------------------
Директор, главный конструктор Рашид Николаевич Яковлев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0 -

 



Упрощённая версия Сейчас: 27th April 2024 - 12:10 PM