Вводные следующие. Грунт около метра земля, дальше глина, ГВ начинаются на уровне 14 метров и до 18, дальше что то очень плотное.
Вес дома 270т. с коэффициентом запаса 353т. Глубина бурения планируется 2 метра с максимальным расширением. По книге Новые методы строительства для глины даны 3 значения от 11 до 16т., по книге универсальный фундамент дано одно значение в 17т.
Вопрос в следующем. Могу я остановится на таком варианте фундамента, или пересматривать и увеличивать кол-во свай? Если есть необходимость прикреплю планировку


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 26 2012, 10:16 AM
Сообщение #2


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Петр_Н-ск @ Feb 26 2012, 06:25 AM) *

Всем привет.
Вводные следующие. Грунт около метра земля, дальше глина, ГВ начинаются на уровне 14 метров и до 18, дальше что то очень плотное.
Вес дома 270т. с коэффициентом запаса 353т. Глубина бурения планируется 2 метра с максимальным расширением. По книге Новые методы строительства для глины даны 3 значения от 11 до 16т., по книге универсальный фундамент дано одно значение в 17т.
Вопрос в следующем. Могу я остановится на таком варианте фундамента, или пересматривать и увеличивать кол-во свай? Если есть необходимость прикреплю планировку

Рассчитывайте по минимальному значению 11 тонн, или в лабораторию для установления вида грунта и расчетного сопротивления. А почему кол-во внутренних свай больше чем на внешней стороне?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Feb 26 2012, 10:55 AM
Сообщение #3


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



По минимальному значению необходимо 32 столба, основная нагрузка ложится на среднюю несущую стену. По этому рекомендация увеличить кол-во столбов на 30%.
У меня получился 31 столб (пристройку не считаю, только квадрат).
Основной вопрос, можно ли остановится на этом варианте или добавлять еще пару несущих стен и уменьшить кол-во под средней стеной.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 26 2012, 11:19 AM
Сообщение #4


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



[quote name='Петр_Н-ск' post='31138' date='Feb 26 2012, 10:55 AM']
По
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 26 2012, 11:29 AM
Сообщение #5


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Петр_Н-ск @ Feb 26 2012, 10:55 AM) *

Основной вопрос, можно ли остановится на этом варианте или добавлять еще пару несущих стен и уменьшить кол-во под средней стеной.

Я делаю столбы под все несущие стены и перегородки, надежность не помешает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Feb 26 2012, 11:43 AM
Сообщение #6


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



Планирую полы делать по грунту. По этому под перегородки подводить ростверк не вижу смысла
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 26 2012, 11:48 AM
Сообщение #7


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Петр_Н-ск @ Feb 26 2012, 11:43 AM) *

Планирую полы делать по грунту.

Тисэ это допускает, но не рекомендует, полы нужно опирать на ростверк- делать висячими(монолитное перекрытие либо плиты перекрытия или деревянное).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Feb 26 2012, 11:58 AM
Сообщение #8


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



Не помню чтобы были возражения против подобных полов. На оборот в разделе "Утепление ростверка" предложен такой вариант. Да и после утепления ростверка и отмостки проблемы с пучнением грунта в нутри дома должны уйти. Проблем в этом смысле не вижу.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 26 2012, 12:03 PM
Сообщение #9


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Петр_Н-ск @ Feb 26 2012, 11:58 AM) *

Не помню чтобы были возражения против подобных полов. На оборот в разделе "Утепление ростверка" предложен такой вариант. Да и после утепления ростверка и отмостки проблемы с пучнением грунта в нутри дома должны уйти. Проблем в этом смысле не вижу.

В Вашем варианте ростверк по тисэ будет постоянно находится в неподвижном состоянии, а полы как их не утепляй будут двигаться, что приведет к трещинам, неравномерным просадкам и тд и тп.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Feb 26 2012, 02:44 PM
Сообщение #10


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



На эту тему много обсуждений на разных форумах и много примеров уже построенных домов. Но я еще подумаю пока время есть.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Feb 28 2012, 05:00 AM
Сообщение #11


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



QUOTE(бэтон @ Feb 26 2012, 01:29 PM) *

Я делаю столбы под все несущие стены и перегородки, надежность не помешает.

Просмотрел свои расчеты и планировку. Вы правы так надежней будет, да и в дальнейшем проще с перекрытиями.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
бэтон
Feb 28 2012, 09:31 PM
Сообщение #12


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 218
Регистрация: 11-October 09
Из: г. Брянск
Пользователь №: 33,545



QUOTE(Петр_Н-ск @ Feb 28 2012, 05:00 AM) *

Просмотрел свои расчеты и планировку. Вы правы так надежней будет, да и в дальнейшем проще с перекрытиями.

Вот и я про это, перекрытие можно разное делать от монолитного ж/б до деревянного, удобно и надежно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Петр_Н-ск
Mar 2 2012, 07:05 AM
Сообщение #13


Advanced Member
***

Группа: Members
Сообщений: 101
Регистрация: 19-January 12
Пользователь №: 37,524



Доброго утра. Опять с тем же вопросом.
Прикрепил планировку она соответствует фундаменту. Прошу Ваши комментарии по размещению вентиляций и дымоходов в плане оптимизации и как это может отразится на фундаменте. Хочется учесть как можно больше нюансов. Пол рассматриваю по грунту и перекрытие деревянное. Пока думаю.
В комнате где лестница, планируется камин. С права от входа первая дверь топочная вторая С/У.