Имеем дом (в будущем конечно) 9 на 8,5 полноценные два этажа из пеноблоков (газобетон).
Несущая стена первый этаж, перегородки все из гкл, стены штукатурка, фасад сайдинг с утеплением.
перекрытия дерево, крыша (ещё нерешил метало или гибкая черепица)
Ну так вот, бур тисэ-3ф. (ещё не куплен) я так понимаю столб будет в диаметре 25см а расширение нижнее сделаю 50см. шаг по внешним стенам 1,3, по несушей 1,2. (плюс на крыльцо, ещё не определился с ним) глубиной 1,6-1,7. грунт суглинок УГВ около 3-4 метров. Ростверк 50на40.
Все верно. Вы не указали регион строительства, поэтому оценить глубину бурения не возможно. В Белгородской области расчетная глубина промерзания 1,2 м, глина идет обычно на глубине 40-50 см, мы бурим на 1,3 м.
Калуга, промерзание 1,5_1,7 метра
Вообще, по поводу глубины бурения Яковлев пишет, что если дом будет возведет в этом же году, что и фундамент, то ее можно уменьшить на 30 см., т.к. на этой площади ГП уменьшится за счет того, что дом будет выполнять функцию теплоизолятора.
Не неполучится одним сезоном. Тут посчитал по максимуму вес дома со снегом-и пьяными гостями, получилось что то около трёх сот тонн.
Вчера начал опрос у близ лежащих колодцев и мимо проходящих соседей по поводу угв, он оказывается в летние время около полутора метров, что по этому поводу говорит Яковлев.
Попробую изыскать время на поиски его книги
У Сажина говориться что по московской области (ну мы рядом) 1,5 метра
Пардон что в чужой теме, но новую тему создать не возможно.Собственно вчера купил бур тисэ. Сегодня с батей решили сделать пробное бурение. Вообщем плодородный слой 25 см, затем 1 метр суглинка, а потом песок мелкий, даже наверное пылеватый (не различаю) с водой. Я так думаю что это плывун (может ошибаюсь), но он не дает бурить глубже, вода стоит на границе суглинка и песка, постоянно замывает скважину. У соседей делали скважину на воду, так сказали что до 9 метров такой песок с водой, потом опять суглинок или глина.
Дом хочу строить 2 этажа, по тисэ, вес примерно с 30% запасом - 220 тонн. Глубина промерзания 1,4-1,5 метра (Кострома). Какой фундамент тогда выбрать?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом.
Участок Под Киржачём во Владимирской обл.
Характеристика грунта:
песчаный, без прослоек, без глиняных фракций, без плодородного слоя. Ниже 1 метра – песок мелкий, переходящий в пылеватый. Вода появляется на отметке 1,9 м. На отметке 2м – начинается плывун: песочная масса цвета детской неожиданности без органических включений. В эту массу свободно, от руки входит дюймовая труба (после чего чтобы вытащить её понадобилась лебёдка). Данная сжиженная масса уходит до отметки 12м, где упирается в жёсткий грунт (пробить который вышеуказанной трубой не удалось. По словам местных экскаваторщиков, которые копают карьеры сказали, что мы это дно ковшом разбить не можем). Промерзание грунта в данном районе составляет 1,5 метра.
Планируемый дом:
рубленный, в 2 этажа, размер по периметру 10 х 10.
Вопросы следующие:
-возможно ли устройство фундамента по технологии ТИСЭ?
-если да, то на какую глубину закладывать столб ТИСЭ? (на 1.5 метра? Больше? Меньше?)
-как обустраивать пятку в данном песочном грунте? (бурить и заливать сразу? Может быть выбрать время апрель-май месяц, когда грунт полностью не разморозился и находится во влажном состоянии? Можно ли вообще не делать пятку?)
-есть бур 200мм. Возможно ли его использование, или всё-таки приобрести 250-й бур?
[quote] Вода появляется на отметке 1,9 м. На отметке 2м – начинается плывун:
однозначно нет!!!
понадобится исследование геологии участка с рекомендацией по выбору конструкции фундамента.
скорее всего вам подойдет плита с подсыпкой и дренажом или сваи с операнием на твердый несущей слой