Армирование ростверка??? |
Добро пожаловать, гость ( Вход | Регистрация )
Армирование ростверка??? |
Swetlana |
Apr 28 2007, 11:34 AM
Сообщение
#1
|
Member Группа: Members Сообщений: 24 Регистрация: 9-March 07 Пользователь №: 3,046 |
Нужно ли варить арматуру для ростверка или можно вязать проволокой?
|
Osm |
Apr 23 2010, 11:35 AM
Сообщение
#2
|
Member Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 26-March 10 Пользователь №: 34,344 |
правильно ли я понял, что для ростверка нужно брать норму 0.1 % из пункта 8.3.4?
тогда получается, что для 20х20 достаточно одного прутка толщина ростверка 0,2 м высота ростверка 0,2 м площадь сечения балки 0,04 м2 радиус арматуры 0,004 м площадь сечения прутка 5,02655E-05 м2 количество прутков 1 шт общая площадь сечения арматуры 5,02655E-05 м2 отношение площади арматуры к сечению балки 0,125663706 % для 25х40 достаточно двух: толщина ростверка 0,25 м высота ростверка 0,4 м площадь сечения балки 0,1 м2 радиус арматуры 0,004 м площадь сечения прутка 5,02655E-05 м2 количество прутков 2 шт общая площадь сечения арматуры 0,000100531 м2 отношение площади арматуры к сечению балки 0,100530965 % |
egobor |
Apr 23 2010, 12:57 PM
Сообщение
#3
|
Advanced Member Группа: Members Сообщений: 176 Регистрация: 23-March 07 Из: Московская область, г. Талдом Пользователь №: 3,244 |
Ростверк это балка. Расчет балки можно сделать в Мономахе или на листе бумаги. В балку закладывают два ряда арматуры, внизу и наверху. Арматура в балке работает на изгиб и излом и скручивание. Росчет балок идет с запасом в разы при условии идеальных материалов. В реальности цемент, бетон, арматура другие.
Автор тисе приводит укладку арматуры в ростверк подобного размера и количества для малоэтажного строительства. Если надо отлить балку 20 метров сечением 1м на 2м тобудет другой шаг и сечение арматуры и марка арматуры. Можно использовать от 6 до 12 мм. Арматура должна быть утоплена в бетон 3-5 см. Защита от влаги. Железобетонные балки перекрытий При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие правила (по Владимиру Романову): 1. Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м. 2. Ширину балки расчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 - ширина, 7 - высота). 3. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) - по два сверху и снизу. 4. Бетонировать за один раз, без перерывов, чтобы ранее уложенная порция раствора не успела схватиться до укладки новой порции. С бетономешалкой бетонировать балки сподручнее, чем заказывать миксер. Миксер хорош для быстрой заливки больших объемов. В данной цитате п 3. арматура d12-14, но не указана марка. так что 8-12 А400 подойдет с запасом в разы. http://cadzone.ru/content/view/1300/44/ |
Упрощённая версия | Сейчас: 1st June 2024 - 04:16 AM | |
|