Автор: davr Jul 22 2006, 05:14 PM
Можно ли стены которые затем будут "обвалены"(засыпаны снаружи) грунтом на высоту 1-1.2 м. делать трехслойными (т.е. с модулем тисэ-3 и повернутыми пустообразователями)?
Автор: Rashid Jul 29 2006, 10:58 PM
QUOTE(davr @ Jul 22 2006, 02:14 PM)
Можно ли стены которые затем будут "обвалены"(засыпаны снаружи) грунтом на высоту 1-1.2 м. делать трехслойными (т.е. с модулем тисэ-3 и повернутыми пустообразователями)?
Только с гибкими связями большего поперечного сечения (около 7...8 мм) и при бетонном перекрытии, оперттым на внутреннюю стенку стены.
Автор: davr Sep 25 2006, 11:50 AM
QUOTE(Rashid @ Jul 29 2006, 07:58 PM)
Только с гибкими связями большего поперечного сечения (около 7...8 мм) и при бетонном перекрытии, оперттым на внутреннюю стенку стены.
Размер дома 9х9, расположение стен такое как в добавленной схеме:
Т.е. наружние стены трехслойные с тисе-3, внутренние с тисе-2. Перекрытие монолитное 10 см.
Вопрос выдержат ли такие стены и вертикальные нагрузки, над этим этажом планируется еще один полный этаж + мансардный этаж с поднятыми стенами на 1.5 метра (и какое перекрытие лучше между этими дополнительными этажами)?
Автор: Rashid Sep 25 2006, 03:23 PM
QUOTE(davr @ Sep 25 2006, 08:50 AM)
Размер дома 9х9, расположение стен такое как в добавленной схеме:
Т.е. наружние стены трехслойные с тисе-3, внутренние с тисе-2. Перекрытие монолитное 10 см.
Вопрос выдержат ли такие стены и вертикальные нагрузки, над этим этажом планируется еще один полный этаж + мансардный этаж с поднятыми стенами на 1.5 метра (и какое перекрытие лучше между этими дополнительными этажами)?
Возведение трехслойных стен подвали или стены домов в сейсмоактивных регионах, где возможны боковые нагрузки на стены (грунт, инерционные силы) выполняют с гибкими связями большего сечения - не меньше чем 8мм (стальные или базальтовые), т.к. на них приходят конкретные нагрузки. ( в обычном исполнении стен гибкие связи несут поддерживающую функцию, когда они подбираются исходя из своей поперечной жесткости, - устойчивости от сжатия с незначительным уровнем напряжений).