Вечер добрый
1. Расскажите, как обеспечиваете созревание блока?
В Книге Яковлева указано, что бетон если созревает на воздухе то максимум через 28 дней это - 60 т., для достижение 100 т, его необходимо 7 дней поливать.
у меня возможность возводить стены только по выходным, поэтому реально поливать могу только два дня, потом накрываю пленкой, как думаете достаточно ли?
За неделю блок высыхает, есть ли смысл в дальнейшем его увлажнении?
2. При формировании стенового блока ТИСЕ -2, блоки смещаются и получаются не один над другим. В итоге заполненная цементом часть блока попадает на пустоту, иногда проваливается, или обрушивается, идет перерасход цемента, пустоту частично заполняю пенопластом (отходы от упаковок телевизоров и т.д.) что бы получилась как бы подставка под блоком.
Подскажите на сколько критично, что заполненная часть середины блока местами находиться над пустотой, в книгах Яковлева я ответа не нашел? сказывается ли это на прочности или на каких-то еще качествах стены?
3. Не получается возводить блоки что бы они становились в шахматном порядке, все время идет смещение (пустоты в разных местах) пробовал и в плотную блоки ложить и с расстоянием в 8 мм между ними, все равно накапливаются ошибки. У кого как получается, может подскажите что я не так делаю?
Не должно быть сильного разбега, на то и расчитана опалубка ТИСЭ-2, что угол, что стена ровно попалам. А маленько все равно падать будет, никуда не денешься от этого.
Мы тоже по выходным. Накрывали пленкой.
http://picasaweb.google.ru/106257331552666689566/KbjAID#5465931724716542754
Через неделю под пленкой влажно и сыро, капельки на пленке. У меня наоборот ТИСЭ-2 как я только не пробовал не получалось со смещением сделать. Ровные колодцы. Я вертикально армирывал и заливал бетоном.
Форму мы покупали в 2005 году. Может вы купили модернизированную. Надо спросить у производителя.
Наверное я догадался. Я нашел ваши фото стройки. Первый раз я тоже делал с 1 см отступом между блоками. Задолбался.... И больше так не делаю и другим не советую. Блоки ставлю впритык и расшиваю шов. Получаеться даже симпатично.
За неделю под пленкой блоки высыхают на столько что когда в пятницу вечером поливаю небольшим напором, то вода до 4 ряда вниз может не доходить, верхний блок впитывают влагу как губка. Даже в течение дня блоки высыхают на столько, что утром отформированные блоки к вечеру местами уже светло серыми стоят, поэтому приходится поливать и в течении дня.
Кстати подскажите кто как фиксирует пленку, у меня ветер ее постоянно поднимает, по бокам и сверху брусками прикрепляю но получается не сильно еффективно - ветер.
на счет поливать блоки перед кладкой, такую мысль слышал, поэтому всегда поливаю.
я имел в виду, что может после недельного высыхания, скорость набора прочности сильно сокращается и поэтому поливать нет смысла? Или если полить даже мои прошлогодние блоки то это добавит им прочности:) ?
Форму я покупал в Киевском (Украина, телефон на оф. сайте) представительстве компании Тисе, вроде обычная без каких либо наворотов.
Ровно пока уложить не получается, еще и с первым рядом трошки напортачил, блоки в ряду криво лежат и один над другим не получатся, успокаиваю себя тем что будет штукатуриться и зашиваться утеплителем.
скажите Вы блоки формируете в плотную к сосднему или все же оставляете немного места, на фото не сильно видно
У нас очень высокая влажность, как в бане. УГВ штык лопаты. По участку ползуют ужи и прыгают лягушки. Может в этом дело. Пленку сверху необрезной широкой доской, а сбоку сколотил много букв Т и т и приставляю их к стене.
http://picasaweb.google.ru/106257331552666689566/qeSppG02#5472650093289327842
egobor Смотрю ваши и свои фотографии со стройки – это небо и земля. У Вас все ровно, а уменя то блок в сторону уйдет, то выше получается, то не один над другим.
Вода у меня начинается где – то на глубине 12 метров (исходя из уровня воды в колодце.
Буква Т подойдет на небольшой высоте, а как дальше планируете
и как свежая кладка выдерживала.
у меня в первый день все такое хрупкое, что даже плена в углах где получается в натяжку, угол блока может замять.
в воскресенье вечером накрывал, так часть одного блока вообще случайно завалил.
я фиксирую так: два бруска 40х40 связываю паралельно 2 веревками и этим накрываю пленку, получается сверху прижимает веревками, а по бокам брусками, но опять же если сильный ветер то он пленку подтягивает вверх.
а вообще идею я поня, такое тоже попробую
спасибо
Блоки у меня крепкие, можно сразу пленкой накрывать. Это от песка зависит. Я таким как у вас песком пробовал, мне очень не понравилось. Поэтому специально крупный с карьера беру. Тема песка здесь уже сто раз обсуждалась. Я где-то в форуме писал, что в самом начале своего знакомства с ТИСЭ, налепил летом много блоков из разных песков, грунтов и цементов. А строить стал, через год, выбрав для себя наилучший вариант. В фильме ТИСЭ предлагаеться из грунта блоки делать.
http://rutube.ru/tracks/3201467.html?v=f92df1da95cdbd5c6a6a54ad6af78c1b
На следующей неделе начну первый ряд гаража. Один этаж, односкатная плоская кровля.
В этой связи, Уважаемые, а что если добавлять в бетон жидкое стекло. Схватывание будет происходить быстрее, прочность и морозостойкость должны будут возрасти. Не ухудшается ли распалубка? Или может есть какое иное противопоказания? Есть у кого опыт? Поделитесь...
Всем вечер добрый.
Проверял блоки, сформированные неделю назад, так вот:
Блоки под пленкой были сухие, и крошились буквально руками, местами заметил посередине блока мелкие трещины от усадки (при том, что добавлял пластификаторы). Согласно книгам ТИСЕ, за неделю у меня должно быть прочность порядка 25 %, т.е. 25 тонн.
Может я делаю слишком сухие смеси (12,5 кг цемент (м500), 45-50 кг песка, 5 литров воды), после трамбования блока нет цементного молока, да и блоки слишком быстро сохнут. Может я что-то делаю не так.
Не хочется построить дом, а он начнет сыпаться как домик из песка.
Кто видел блоки которые не поливались и не накрывались, в общем, созревали в экстремальных условиях, через год – два (или больше), в каком они состоянии, да и как они под нагрузкой.
Прошлой осенью наспех сделал два блока их 400-го цемента. Уехал, а в ночь пошёл дождь. Потом была очень морозная зима. Не ждал ничего хорошего, но по весне обнаружил оба блока целенькими. Начал их тихонько стучать молоточком. Потом сильнее. Потом сильно. Звенят, крошат песком, но не более. Тяжёлые, ощутимо прочные, острые края внизу, где слегка растеклись из-за передозироки воды (ну первый опыт).
В этом году результаты проб неважный только когда недоложить прошлогоднего 400-го цемента. Добавок пока не вводил.
Проблема вот в чем, я делал расчет воды исходя из водоцементного соотношения 0,4, т.е. на 12,5 кг цемента 5 литров воды при составе цемент / песок – 1:3. При расходе цемента 1:4 так же брал 5 литров воды (т.е. на 62,5 кг раствора 5 литров воды).
В Книге Универсальный фундамент на стр. 206 нашел сегодня пропорции цемента, песка и воды- 1:4:0,7, т.е. воды мне надо было давать 8,75 литров.
Вот теперь думаю, что делать с этими блоками (четыре ряда все-таки), переделывать, что ли все, или поливать и они выстоятся, или заполнять внутри бетоном…
Может подскажите?
У кого есть опыт горизонтального армирования стен арматурой. Я планирую двумя прутами 8, только не знаю как их располагать, внутри бетонной части блока или располагать через пустоты. Если возможно покажите фото или киньте ссылку
Я года три читал. К знакомым ходил в гости. Помогал лепить и строить. Мне как бедному инженеру технология очень понравилась проработкой ньюансов и возможностью самому построить дом.
http://www.tise.ru/technology/wall/create_wall/
Спасибо, что успокоили.
по поводу арматуры так на сайте читал:
"3. У меня нет солидарности с Р.Н. по поводу применения дорожной сетки в стенах ТИСЭ. Данное мероприятие требует добросовестной подтяжки данной сетки на каждом блоке, что практически всегда не соблюдается. Поэтому я рекомендую использовать арматуру по одной на каждую сторону при любом виде стен с нахлестом в 30-40 см (диаметр арматуры от 8 до 10 мм). Данная мера оправдана, потому что против железной сетки она не дает мостов холода как железная сетка. И в тоже время криво уложить её практически не реально, а нужные нагрузки держит в разы лучше."
Десятку сразу откинул, слишком толстая, а вот 8 взял.
Когда ее приложил к стене и появился вопрос как лучше распологать, если в теле бетона то мне кажется места малова-то будет.
может сделать как небольшой армопояс.
вот думаю может использовать сетку, так вот в наличии есть только 50х25х1,6 и 25х12х1,8, но мне кажеться что они не подойдут
арматуры у нас 6 нет, только прутки обрубки
Я армировал стеклопластиковой арматурой 6мм.Всё отлично получается
6 мм это размер ячейки? я так понимаю эта сетка идет для армирования штукатурки.
кто может знает как расчитать какую сетку можно класть
В прошлом году делал стены домика 6,5 х 4,5 с обычной кладочной сеткой = яч.50х50 мм. Клал ее через пять рядов, как в ПТУ учили . В этом году посмотрел - трещин нет, все хорошо, хотя все было без крыши и зима морозная была. Только вот теперь постараюсь сетку не в рулонах, а в картах брать, ибо рулонная хоть и ложиться по всей стене, но идеально в плоское состояние ее не уложишь. Поэтому форма на ней неустойчива. что сильно замедляет работу.
с обычной кладочной сеткой = яч.50х50 мм ------------скажите какая толщина проволоки
у нас по толщине есть 2, 3 и 4, но вся в кассетах по 2 метра, думаю если ее брать то как связывать кассеты между собой
про сетки расскажите, пожалуйста кто - какие использует, может себе что подберу
Расскажите по углам дома как кладете сетку или прутки, имею ввиду до конца блока что бы прутки (сетка) перекрещивались или в стык надо делать, нигде у Яковлева не могу найти(если можно фото)
В выходные прикинул как 8 арматура ляжет на блоки и что-то меня гложет сомнения, больно мало места остается для бетона(по 1см с боков), где-то читал что арматура должна быть в теле бетон на 4 см, а то она не успевает включится…
Сделал пару снимков арматуры на блоке, что думаете по этому поводу
http://www.photofile.ru/users/patriotss/150462472
расскажите как чистите форму , хотя форму стараюсь после работы вечером отмывать, но уже поналипало и засохло трохи бетона, в выходные заметил что блоки уже тяжеловато формировать, (начинают углы заминаться да и бывает что верхушку отрывает).
Добрый день!
Читаем у Р.Н.:
"...Выступы внизу у формы охватывают нижний ряд блоков, благодаря чему поверхность стены получается достаточно ровной, не требующей оштукатуривания..."
Ни фига . Моя форма, как и на рисунке здесь: http://tise.ru/technology/wall/progressive_shuttering/ никаких сколько-нибудь значительных выступов не имеет. И она не желает охватывать нижний ряд блоков. И выборка на нижнем ряду по углам становится не нужна. И сыпется раствор по сторонам . И кладка получается неровной .
А так и хочется боковые горизонтальные загибы формы (под штырями) распрямить вниз.
У меня не слишком ровной получается поверхность новых блоков - рамка как-то чрезмерно вдавливается в блок, оставляя свой отпечаток, и форма при подъёме делает по краям острые заусенцы из бетона. Есть мысль, что наполнитель (песок) у меня недостаточно крупный. Отчего смесь получается излишне подвижной. Может, в этом дело?
Идёт третий ряд и уже понимаю, что штукатурить придётся. Что за фигня? Что я не так делаю?
Толщина проволоки моей сетки 3мм. Сетку широной 500 мм рубил так, чтобы ширина каждой ленты была 230-240 мм (чтобы края за блок не вылезали). В углах сетку, которая заходила на пол-блока, оставлял как есть, а у примыкающей сетки сбивал поперечины, и заводил ее продольные стержни под первую сетку, на пустотах загибал продольные стержни одной сетки крючками и цеплял их за поперечиы второй сетки, после чего вязал их. Также можно и с картами. Ну и стараться, чтобы стык на шов не попадал. Фото прошлый год сделал только армопояса, в этом году еще не работал.
Арматура Ваша смотрится мощно , хотя если бы она легла в паз. то думаю нормально бы выглядела. Перехлест - достаточно 40 диаметров, т.е. 320 мм.
Форму чистил каждый раз, как прекращал формовку (обед, окончание работы), итого два-три раза в день. И то при консервации формы пришлось все углы зачищать стальным штырем типа шила.
вот такую мысль прочитал (http://www.stroysam.com/armirovanie.html):
Защитный слой в плитах и стенах толщиной до 10 см должен быть не менее 10 мм; в плитах и стенах более 10 см - не менее 15 мм; в балках и колоннах при диаметре продольной арматуры 20... 32 мм - не менее 25 мм, при большем диаметре - не менее 30 мм.
так что думаю по 1,5 - 2 см с каждой стороны арматуры будет нормально, вот только не знаю по углам как лучше кинуть в стык или в нахлест, там же есть всяки углубления для опалубки
а вот еще умная мысль в книге Р.Н.:
Горизонтальное армирование кладки стены можно заменить сейсмопоясом, выполненным на уровне перекрытий второго этажа.
т.е. что можно не армировать каждый четвертый ряд, а просто сделать армопояс.
вот смотрю на стеклопластиковую сетку какую у нас продают, ячейка 8х8, вроде для армирования фасада, но никто из продавцов не знает сколько она выдерживает на разрыв, как думаете такая подойдет для армирования стены или нет (меожт как вариант+армопояс)
Сетка фасадная для устройства каркаса штукатурки. Я вообще отношусь к пластмассе с ммм.... осторожностью . Пояс по верху первого этажа сделал, только немного своеобразно, внутри блоков.
Чего-то фотки не прикрепились...
нашел у нас сетку 25х25х1,8 оцинкованная, наверное ее буду применять, правда трошки тонковата, но все же лучше.
Только что вычитал у Р.Н. Основное правило армирования: арматура должна быть в теле бетона на 3-4 см от боковой поверхности, иначе она либо не защищена, либо не успевает включится в работу, поэтому применение арматуры ,которая лежит в 1-2 см от края стены Т2, под вопросом.
я так порнию в Т3 где бетон около 7 см., нормально, но не для Т2
Привет всем, почитал как народ армирует стены, я не понимаю, к чему такие сложности себе создаете с арматурой, армирующая стеклопластиковая или базальтовая сетка идет как предохранение дополнительное от трещин в стене, если фундумент правильно поставлен то в принципе верхнего толкового армопояса должно хватать. Просто пластик к примеру пластиковая бутылка разлагается в земле порядка 70 лет, стеклянная в несколько раз дольше, армирующая стеклопластиковая сетка будет по сравнению с землей лежать в идеальных условиях, с ней работать гораздо удобней и проще, стыки можно перекрывать в нахлест, что на углах стены, что на самой стене, я посмотрел характеристики дорожной стекловолоконной сетки на разрыв с ячейкой 25*25 мм, ого-го какое усилие нужно приложить чтоб ее порвать, вес ее 70-120 грамм на метр квадратный, сам буду строить стены с тисэ-3 трехслойку, внутренние с тисэ-2, а купил для армирования стен стекловолоконную фасадную сетку с ячейкой 5*5 мм весом 160 грамм на метр квадратный, по своим характеристикам на разрыв она практически не уступает дорожной, в дорожной за счет большой ячейки получаются толще волокна, но и гораздо реже чем в фасадной. Нагрузку на разрыв стены дает крыша, которую держит армопояс фундамент если не правильно заложен, но как понимаю практически у всех кто здесь общается фундамент тоже по ТИСЭ, под перекрытия естественно проармировать арматурой, а в остальном зачем сложности создавать и тратить лишние деньги. И режется рулон сетки замечательно, или на 4 полосы под тисэ 2 или на 2 под тройку и одну под двойку, да и стоит она гораздо дешевле дорожной, на весь дом (один этаж 12*13) и хозпостройку (6*14) у меня уйдет всего 4 рулона если армировать через 4 ряда, по деньгам вышло всего 4000 руб. Да и утеплитель между стен будет держать прекрасно и не давать проседать.
Закладка арматуры в 3-4 см от края поверхности необходима в фундаменте, так как верх и низ ростверка работают на изгиб, в стенах таких нагрузок нет и в помине.
Привет всем. Начал формовать блоки 1 ряда. Добавляю базальтовую фибру - намного проще с ней получается, не так критично если смесь слегка переувлажненная получатся. Правда сложновато одному.
В общем, я решил применять пластиковую сетку (11х11), по характеристике вроде похожа на дорожную, проложил рядок мне больше понравилось чем метал.
У меня такой вопрос: пустоты блока который будет с оконным проемом (или дверью) заполняли бетоном и арматурой или не стоит, дверь и окна планирую стандартные, перемычки буду выливать сам
Достаточно ли прочный крайний блок и выдержит он например металлическую дверь, решетку и т.д.
На прошлых выходных завез цемент. Песок тоже есть. Надо бы начинать второй этаж, но заморочка в отсутствии дерева, а значит ни перекрытия не положу, ни лесов не сделаю. Время жалко терять, решил формовать пока блоки на земле, а потом осенью уложу наверх. Двойная работа, но деваться некуда. В книге написано, что блоки формуются на столе, а потом переносятся в штабель. В связи с этим вопрос, кто-нибудь на практике лепил блоки таким образом, и если да, то какие там могут быть скрытые заморочки и мелкие неприятности ?
Всем вечер добрый.
заметил на своих блоках горизонтальные трещины. появляются они при поднятии формы, блок как бы расслаивается, кроме того по углам осыпается, и вообще если блок не цельный получается, а как бы потрескавшийся как считаете на сколько критичны такие трещинки.
по поводу прочности Тисе -2.
с блока отформированого неделю назад, при желании угол можно отколоть руками, но от блока сформированого год назад, черта з два.
у нас в Украине очень активно строят дома из так называемого ракушняка (ракушки) и стены получаются довольно прочные. так вот в одном журнале вычитал что прочность таих блоков порядка 10-15 тонн на сжатие и не кто не заморачивается по этому поводу, строят и все тут, а в тисе2 даже при отклонении от технологии порядка 50 тонн. поэтому вопросы по поводу прочности пескоцементной смеси мне кажется можно снять.
вот видел здание, так штукатурка имитирует кладку блоков прямоуголных правильной формы. фото к сожалению нет. можно ли по штукатурке нарисовать/продрать швы в разбежку? как и чем? или болгаркой код линейку
В этом году всего два ряда положил, времени нет...
Эскизы прикрепленных изображений
Здравствуйте господа строители!
Подскажите сколько цемента практически расходуется на 1м3 блоков по Т-2 и Т-3, и какое количество рыхлой смеси запрессовываете в форму Т-2,Т-3
Дело в том, что в книге «Новые методы строительства» на стр.185 в Табл. 6.6 для возведения 1м2 стены по Т-3 марке цемента М500 требуется 65 кг оного. Неплохой расход. Привлекательная технология.
На практике, приготавливаем смесь (1: 3,5 по объёму, что1:4,5 по массе по Табл.6.5) увлажняем и трамбуем смесь в форму. Смесь уплотняется с коэффициентом 0,6…0,7 (на практике мной измеренный). Получается, для приготовления одного блока Т-3(16 литров объём без пустот) требуется приблизительно 24 литра рыхлой смеси, на 1м2 (13шт. по Т-3) потребуется чуть больше 100 кг цемента М500 для прочности М100…М75. Экономичность падает и привлекательность тоже, потому что на 1м3 (34,4 шт. по Т-3) блоков М100…М75 потребуется более 250 кг М500. Практически во всех расчетах в книге «Новые методы строительства» коэффициент уплотнения не учитывается и не оговаривается. Считают, что смесь не изменяет объём при увлажнении и уплотнении. А что думаете по этому поводу Вы.
Зачем трамбовать ногой? Можно использовать супер- или гиперпластификаторы. Расход цемента ниже, сам по себе бетон прочнее получается. Тот же С3, например, как самый дешевый. А можно взять более качественные датские.
[quote name='Papasha_Dorset' date='Sep 7 2010, 04:42 PM' post='24714']
Блоки Т-2. Положил сетку, заформовал ряд блоков с выборкой. Выборку формировал на глубину 9 см вставками деревянными.
Очень понравилась ваша идея! Тоже так сделаю. Вот только не могу понять - как вы выборку делали? Сначала в форму насыпали немного раствора, тромбовали, затем вставки деревянные укладывали, досыпали раствор, заканчивали формование блока. Так?
Добрый вечер. Вставки сделал из обрезков доски, в виде трапеций. Трамбовал блок до половины формы, потом вставлял вставки заподлицо с пустотообразователями. насыпал смесь и дотрамбовывал. Главное вставку не забыть поставить, пока форму не снял
Хочу поделиться своим опытом возведения стен по ТИСЭ, возможно кто то применит на практике. В принципе ничего сложного нет. Первые два-три ряда блоков формуем выравнивая форму в ряду или по обноске или по причалке. Тем кто только планирует ложить первый ряд блоков по ТИСЭ-3 трехслойку, очень рекомендую во внутренней стене между блоками оставить отверстия такой ширины что бы свободно проходила рука, т. е. что бы был свободный доступ в пустотку. Для чего это нужно? Что бы достать то, что туда непременно свалится: и раствор, и инструмент, и приспособления, и бутылки с водой и т.д. А когда возведём стену на всю высоту то имеем возможность убрать из пустотки весь мусор который там непременно будет. Эти отверстия можно выполнить в процессе изготовления блока при помощи вкладышей на стороне внутренней стены. Допустим у нас два вкладыша по 50мм. с каждой стороны, тогда отверстие между блоками будет 50мм.+50мм.+ зазор между блоками (20-30мм.) итого получаем 120-130мм. Если для вашей ладони это маловато сделайте побольше.
После возведения первых двух-трех рядов в каждом внутреннем углу периметра крепим деревянные бруски подходяшего размера ( в моём случае 50х70х200мм) как показано на снимке: см ниже
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i429/1303/9c/a1ee24ace037.jpg.html
В форме на боковых сторонах сверлим отверстия под отвесы (как показано на рисунке)
http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1303/10/08aed55fb3a5.jpg.html
На рисунке ниже тоже самое но более конкретно.
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1011/59/27f278639879.jpg.html
Следует очень аккуратно отнестись к разметке отверстий, лучше зто делать с помощью штангельциркуля отмеряя расстояние от внутренней плоскости формы. Это расстояние на ТИСЭ-3 у меня получилось 30мм, на ТИСЭ-2 25мм. В эти отверстия подвешиваем отвесы.
Разберемся теперь с саморезами которые вкручены в бруски (смотрим фото ниже)
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1011/0c/96d3bcc10770.jpg.html
Саморез под №1 несет нитку вдоль стены "А", следоватеньно от стены "А" до центра самореза №1 30мм ( для ТИСЭ-3) или 25мм (для ТИСЭ-2). Подгибая саморез можно точно его выставить в заданный размер.
Расстояние от стены "В" произвольное но меньше чем от стены "А" - допустим 10мм. Это нужно для того чтобы нитки пересеклись.
В противоположном углу стены "А" делаем анологично. Теперь мы можем натянуть нитку вдоль стены "А".
Саморез №2-30мм (или 25мм) от стены "В", от стены "А" - произвольно (~10мм) и т.д. - т.е. вдоль каждой стены натягиваем нитку на заданном расстоянии. Этого достаточно чтобы ложить рядовые блоки. Теперь причалка нам не нужна и мы можем воздвигнуть стены на всю высоту танцуя от одной базовой линии которую выставили только один раз.
Причем совсем не обязательно чтобы отвес доходил до нитки, максимальную длину отвеса можно ограничить 1-1,5м. При выравнивании формы смотрим наискосок "через" нитку отвеса на нитку разметки и несильными но частыми ударами деревянного бруска выставляем форму на место. Работать таким методом очень удобно, единственный недостаток - невозможно работать в сильный ветер.
Саморезы "3" и "4" используются только при формовке угловых блоков, они вкручены ниже уровня нитки, т.е. между ниткой и головкой самореза небольшой зазор (2-3мм). Определимся теперь с растоянием от центра самореза до нитки (желтые линии на фотографии). От длины блока (510мм) вычитаем толщину стены (380мм) и растояние от стены до нитки (30мм).
Т.е. 510-(380+30)=100мм при ТИСЭ-3
или 510-(250+25)=235мм при ТИСЭ-2 ( тогда длину брусков необходимо увеличить до 300мм )
Но если учесть еще толщину металла боковой стенки формы ( 1,5мм ) и 1/2 толщину нитки отвеса ( 0,5мм ) то окончательно имеем
102мм при ТИСЭ-3
237мм при ТИСЭ-2
Теперь формуя угловые блоки мы их как бы "нанизываем" на вертикаль выходяшую из единой точки, т.е. сводим ошибку позиционирования к минимуму.
Однако необходимо учесть что в данном случае выставляем форму только по одному отвесу (рядовые блоки выставляем по двум отвесам) т.к. второй отвес находится за пределами разметки (вне рабочей зоны). Поэтому необходимо проконтролировать параллельность формы относительно к нитке разметки.
Это можно сделать след. образом: берем линейку подходяшей длины ( 0.8-1.0м ), прикладываем её к внутренней плоскости формы так, что бы один конец линейки выступал за габарит формы внутрь строения, смотрим по краю линейки на нитку, при необходимости корректируем положение формы. В качестве линейки я использую корпус уровня. И еще: - при формовке угловых блоков отвес необходимо опускать до уровня нитки разметки выставляя по центру самореза "3" или "4".
Это все что касается рядовых и угловых блоков.
Если в строении имеются внутренние стены, то необходимо в них оставить технологические отверстия для свободного прохода нитки разметки.
см. фото
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1011/72/353ee569df67.jpg.html
При формовке блоков дверных и оконных проемов выставляем отвес по двум координатам: по нитке вдоль стены и по разметке проема.
http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i319/1011/c4/ad5b805c6e5d.jpg.html
Ваши стены просто загляденье!!
Если не ошибаюсь, у Вас дом с видом на море? Класс!!
Фома. Я строю не далеко от вас, на Угольной. Мой тел. 69 49 71. Было бы интересно посмотреть на ТИСЕ 3. Сам построил из ТИСЕ 2.
http://photofile.com.ua/users/patriotss/150923193/
Добрый день! Скажите а есть смысл на форму ТИСЭ закрепить вибратор (мотор с эксцентриком), т.е. не трамбовать трамбовкой, а будет вибропрессование.
Подскажите пожалуйста -как добавлять фотографии?
Попробовал формовать блоки сразу с пенопластом.Что получилось...http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i631/1305/37/7acaa1084c3f.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1305/08/891ec887a2fb.jpg.htmlhttp://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/1305/ed/3405e0f6293a.jpg.html
А пенопласт не сплошной.Со всех сторон брусок пенопласта имеет зазоры.Они узкие и на теплопередачу ,я думаю не повлияют.А на "дышание" Помоему самое то.http://radikale.ru/full/ba193/0fccf/a18cd7e3be.jpg.htmlhttp://radikale.ru/full/49112/04012/b02fd87787.jpg.html
Щели между блоками внутри заделываю поворотом уголка пока раствор мягкий.Снаруже -штукатурка.
А где "гибкая связь"?
Строю стенку ТИСЭ-2. Встал вопрос о горизонтальном армировании. Думаю армировать стальной сеткой. В продаже попадается 2 вида сетки:
1. Пруток 3 мм, рифлёный, продаётся "листами" длиной 2 м.
2. Пруток тонкий (миллиметра 1.5), гладкий, чёрный или оцинкованный, продаётся рулонами.
Вопрос - какую выбрать. Рифлёная, по идее, лучше будет держаться в бетоне, но замотаешься совмещать 2-метровые куски. Рулонная удобней: размотал, отрезал по ширине, уложил. Но как будет работать гладкий пруток? За счёт чего он держится в бетоне - только за счёт поперечных "лесенок"? Насколько это надёжно?
И вообще, как обычно полагается применять тот и другой вид сетки?
ЗЫ: рулонная дешевле раза в 3
Тоже ТИСЭ-2, армирую стеклопластиковой арматурой 4-кой, 2 нитки три ряда по стене не считая армопояса. Пока дошел до второго ряда армирования, полет нормальный, есть кое где треснувшие блоки посередки стены, дальше арматуры не ползет.
Возник вопрос относительно швов между блоками.
Кто как заделывает и сколько это занимает времяни.
Спрашиваю по тому что сильно много тратится драгоценного, можно одну стену отформовать пока затыкаешь в круг.
Создавать новую тему нет смысла, так как этот процес относится к блокам на прямую.
привет всем! ну вот наконецто могу поделтся опытом! за 5 часов 40 минут положил 61 блок тисэ 2 в одного ! нетак уж это и сложно как говорят некоторые , скоро фото выложу
эхх мужики сегодня 80 блоков сделал за день это 2 ряда щас окна пошли ,было ряд 47 блоков , можно и 3 ряда сделать просто сначала 20 кулей цемента разгрузил в сарай устал начал в 11 утра , потом отвлекли меня на 1 час , потом ряд доложил уже высоко стало пришлось делать козла , вобщем остальсь 7 рядов положить! эхх и крыша попрёт)), всё не как немогу фотки сделать ... но сделаю.
http://i-fotki.info/15/0a9a1d1f0adb5a802c1b7cc15bb5e5e65d5eb5160106329.jpg.html
http://i-fotki.info/15/0a9a1d1f0adb5a802c1b7cc15bb5e5e65d5eb5160106329.jpg.html
http://i-fotki.info/15/1dba497bb4e417e7642fd97ebef94dd75d5eb5160106330.jpg.html
http://i-fotki.info/15/1ec807a791d31026c05279e39e786c1b5d5eb5160106330.jpg.html
http://i-fotki.info/15/a98f427c63e2fd11948953e14675727c5d5eb5160106330.jpg.html
[URL=http://i-fotki.info/15/3a504ebbc18262f9b388cd71a361c5a95d5eb5160106330.jpg.html]
[/URL]
http://i-fotki.info/15/c42831b203f3fdc39125db7840692bbf5d5eb5160106331.jpg.html
http://i-fotki.info/15/7cb7887c6b5baee70f75fbee4df191b15d5eb5160106331.jpg.html
http://i-fotki.info/15/a533abce7c70f53e4271c140f14a7c675d5eb5160106331.jpg.html
http://i-fotki.info/15/01044c6cf12ea107c99272d208f5797c5d5eb5160106331.jpg.html
http://i-fotki.info/15/dd554f250ead1aa5aa3458bf3bd822a15d5eb5160106332.jpg.html
http://i-fotki.info/15/5f4c32e9c7d3ea581a16a1728f5d652f5d5eb5160106332.jpg.html
http://i-fotki.info/15/d4ec30fff86687d99c4823b54025c12c5d5eb5160106332.jpg.html
http://i-fotki.info/15/53f98caaac0dbfbc3a94a42829a85cee5d5eb5160106333.jpg.html
http://i-fotki.info/15/b672e5f013320bdd7a61bc6fb653cb695d5eb5160106333.jpg.html
НУ ВОТ ФОТКИ ТОЛЬКО КАМЕРА ПЛОХАЯ НА ТЕЛЕФОНЕ домик 5 на 7.5
спасибо всёж признаюсь кое где есть косячки , на счёт вкроплений , трамбую тоже в три приёма в начале узкой палкой чтоб дно протрамбовать , и похоже что где больше отсева попадёт то там и есть такое шершавое место ,
СТРАННИК! вы не прибедняйтесь каждый тисэвщик в своём роде маленький герой строительства! так что рад единомышленникам!
Слава Богу за всё!
"сегодня 80 блоков сделал за день"
"НУ ВОТ ФОТКИ"
он ещё и фоткать успевает!
Хотел поделится своей работай.
Это сделано за лето. Точнее за 1,5 мес. (отпуск + выходные)
Больще прикрепить не могу, не проходят по размеру, а сжимать дальше некуда.
Эскизы прикрепленных изображений
Вчера попробовал раскладывать мешок на 3 замеса (а не на 4), соответственно по 4 блока с замеса. Мешалка позволяет, в тачку помещается, силёнок вкатить тачку на пандус хватает. Теперь пойдёт чуть быстрее (минут 30 с мешка сэкономлю ). Странно что мне это раньше не пришло в голову, видимо инерция со времён когда фундамент делал... Хорошая вещь форум! Даже если никто не посказал, всё равно сам дотумкал
Мне с тачкой некуда бегать. Так и буду ведрами таскать. С мешка делаю четыре замеса. Первые ряды делал 1х3 потом 1х3,5. Сейчас завез другой песок и делаю 1х4, прочность блоков устраивает.
Это хорошо что крупный. У нас без пыли вообще не привозят. Последний хоть и мелкий но прям понравился. Блоки практически не плывут.
http://i-fotki.info/Конструкция очень помогает когда нет помощников.http://i-fotki.info/
Что то как то криво...
Хорошее инженерное решение. Но судя по фотографии ее приходится постоянно перемещать. А сколько она весит, и сколько занимает времяни перестановка?
Второй вопрос. Как формуются блоки на такой высоте? Нет лесов, козлы низкие.
мужики! нормально с вёдрами получается. я второй с вёдрами делал: внизу от мешалки на тележки к вёдрам(6...8). наверху верёвка с крюком. тоже боялся что тяжело будет. и одному приходилось!
Я гараж строил вёдрами.Ну его нафик...Скачешь как сайгак туда сюда.Много времени и сил уходит на выскребания раствора из вёдер.Болит и спина и руки.С этим аппаратом гораздо проще.С бетономешалки в тачку,с тачки лопатой в корыто и кнопкой наверх.А там лопатой в форму.Я в этом корыте и поднимаюсь вместе с раствором.Затащил в одну комнату,прошёл по периметру и утащил в другую.Всё один.Сейчас ,правда когда поставил перемычки приходится прибегать к помощи жены.Наклонять приходится при перетаскивании.Аппарат состоит из двух частей.Можно наращивать при надобности.
ну ребята осталось 15 штук слепить! ураа)) , и сейсмопояс пойдёт , в процессе я понял что надо леса городить! у меня скорость сильно упала на последних рядках оч тяжело на верх переть вёдра с раствором....
Алекс вопрос это пенопласт в блоках? вы его по размерам режете ??? сколько в час получается так блоков положить?
Пенопласт я режу нихромом сразу весь лист в один размер 15см.Потом бруски режу тоже нихромом пополам.На один лист 100*100 уходит минут 15.У меня толщина пенопласта 15 см позтому использую и 5см лист и 10 см.Пенопласт вставляю в форму вместо пустотозаполнителей.И по времени выходит быстрее т.к. ничего не надо потом вытаскивать.Форму снял и дальше...Сколько в час -не знаю.В начале за два дня делал круг 10м *10м.Сейчас меньше и сильно.Правда делаю сразу и внутриние стены.16см.Тоже с формой.Да и неудобно сильно стало.
Примерно вот тhttp://i-fotki.info/ак...
Примерно вот так...http://i-fotki.info/ак...
Алекс ! а чо за блоки под блоками тисэ3??? по размерам они шире тисэ 2!!???
Слева два блока идут тисе 2.Там проходит каналюга,вентиляция и дымоход до крыши.А под пенопластом первый ряд тисе 3.Их легче было по шнуру равнять.Пустоту засыпал глиной.Когда копал септик,образовалось много глины и её пришлось всю на засыпку внутри использовать.Так что первый и второй ряды -вроде как цоколь получились.
дак что получается блоки тисэ 3 можно делать как и тисе 2??? с двумя пустотами чтоли???? тоесть это заводской вариант???
О как .При трёхслойной стене пустотообразователи ставятся вдоль а если поперёк один за другим то получится с квадратами как тисе 2.Вроде так.Там и отверстия есть соответствующие.По крайней мере на чертежах ,по которым я свою форму делал -были.Да и в книге всё написано...А с пенопластом можно и тисе 2 делать.Только просверлить четыре отверстия.Я так варанду собираюсь делать.Сторона солнечная,так чтоб сильно не нагревалась.
В предверии окончания сезона тревожет вопрос зимовки стен. Кто и как готовится к морозам. Накрывать стены или нет.
У меня есть блоки которые пережили не одну зиму, и достаточно прекрасно. Только до морозов с момента изготовления прошло не меньше месяца. Сейчас думаю если осень будет сухая, то можно не закрывать, а если дожди будут то накрою